00问答网
所有问题
空调水管道压力试验规范要求
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-09-17
空调水
管道压力试验规范要求,
应当按照压力管道的一般要求,
也就是试验压力应当大于等于设计压力的1.5倍。
相似回答
空调水管道压力试验规范要求
答:
空调水管道压力试验规范要求
空调水管道压力试验的规范要求通常是为了确保管道系统的安全性和稳定性
。在进行压力试验时,需要遵循一定的步骤和标准,以确保测试的准确性和可靠性。首先,在进行空调水管道压力试验之前,应该对管道系统进行全面的检查,确保其完整性和无泄漏。这包括检查管道连接、阀门、法兰等部...
空调水
系统
压力试验
合格标准
答:
应无渗无漏,及无压降为合格
。系统最低点压力升至试验压力后,
应稳压10min,压力下降不应得大于0.02MPa
,然后应将系统压力降至工作压力,外观检查无渗漏为合格。对于大型、高层建筑等垂直位差较大的冷(热)水、冷却水管道系统。当采用分区、分层试压时,在该部位的试验压力下,应稳压10min,压力不...
中央
空调
打压标准是怎样的?
答:
水中氯离子含量不得超过25ppm
,当周围环境温度低于5℃时,应采取防冻措施;试压压力表必须经过校验合格,并有铅封。精度等级不得低于1.5级,压力表量程范围为试验压力的1.5-2 倍,每个系统至少2块,分别设在最高,最低点;埋地管道的试验压力应为设计压力的1.5 倍,且不得低于0.2Mpa。
汽车
空调
检漏打压达到多少为标准
答:
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收
规范
》GB50242-2002 4.2.1 室内给水
管道
的水压试验必须符合设计
要求
。当设计未注明时,各种材质的给管道系统
试验压力
均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。检验方法:金属及复合管给水管道系统 在试验压力下观测10min,压力降不应0.02Mpa . 然后降到工作...
大家正在搜
空调水系统打压规范
空调水管压力试验规范
空调水系统打压规范最新
空调水管太长水排不出去怎么办
空调水管道严密性试验规范要求
空调供回水管打压规范要求
空调管道试压一般打压多少
空调水管道试压规范要求标准
空调水管压力试验
相关问题
中央空调闲置时水管压力一般为多少?
空调水系统设计工作压力21公斤,试验压力为多少保压多长时间?
空调排水管要做哪些试验
空调排水管要做哪些试验?
中央空调水系统试压24小时允许降压多少?
中央空调冷却水管道需要水压试验吗?
空调水管道是否可以采用气压来试验管道的气密性啊,有没有什么特...
空调水系统的试验压力可以比管道承压能力大吗?