空调显示E4是什么故障

如题所述

这个问题之后,空调就不能正常工作了。异常是低电压传感器检测到的低电压过低,温度保险丝被保护。可能是室外机盘管温度传感器故障或室外机盘管温度传感器接插件接触不良,即压缩机排气温度保护。空调e4:1解决方案。检查制冷系统是否有泄漏。如果空调漏氟,需要先塞焊,然后再加制冷剂。2.如果低压传感器出现故障,请请专业人员维修。3.如果温度保险丝断了,请请专业人士修理。4.如果空调堵塞或排水不畅,需要疏通排水。5.如果压缩机持续故障,压缩机卡死或冷冻机油不足,压缩机盘管老化,更换冷冻机油或直接更换压缩机。6.制冷系统脏污堵塞,管路系统堵塞,导致堵转压力高,压缩机排气温度上升保护动作。清洁系统,更换冷冻油,并更换过滤毛细管。7.散热片脏堵,室外机散热不好导致压力大,排气温度高。用特殊的散热片清洁剂清洁散热片。8.风量小,风扇损坏或风扇启动电容容量不足,导致压缩机排气温度过保护。更换电容器、风扇电容器、叶片等。9.如果高压保护装置损坏,更换或短路高压保护线。10、压缩机排气温度开关损坏,测量不通和线路断路状态改变。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-11-10

1. 一般来讲空调出现e4的情况包含了压缩机卡缸或者是冷冻油的不充足而导致,或者是压缩机线圈时间久了发生了老化等情况,这个时候就需要马上更换冷冻油或者是换压缩机来解决了。

2. 空调的制冷系统时间久了发生了脏堵的情况,管道的系统发生了堵塞,从而让堵转的压力太高了,压缩机排气的温度上升到保护动作。这种情况就需要清洗系统然后把空调的冷冻油换掉,再把过滤器的毛细管更换雪种等。

出现E4的原因:

1、电压低。

2、长期低负荷运行,导致压机冷却不好。

3、冷媒泄漏导致机组冷却不好。

4、机组缺油。

5、温度开关问题。

6、温度保险丝断保护。

7、建议检查插件是否松动,电路板有无虚焊。

8、如以上都正常就是电脑板坏。

扩展资料:

格力空调故障代码:

E1 系统高压保护

E2 内机防冻保护

E3 系统低压保护

E4 压缩机排气保护

E5 低电压过流保护

E6 通讯故障

E7模式冲突

E8防高温保护

E9防冷风保护

F1 室温开,短路

F2 内管温开,短路

F3外环温开,短路

F4冷凝器管温开,短路

F5 外排气管温开,短路

H1化霜

H2静电除尘保护

H3压缩机过载保护

H4系统异常

H5模块保护格力空调维修

参考资料:百度百科-格力空调故障代码

本回答被网友采纳
第2个回答  2021-06-15

空调显示E4,表示压缩机排气感温头故障,可能出现的原因有以下:

1、电压低。

2、长期低负荷运行,导致压机冷却不好。

3、冷媒泄漏导致机组冷却不好。

4、机组缺油。

5、温度开关问题。

6、温度保险丝断保护。

7、建议检查插件是否松动,电路板有无虚焊。

8、如以上都正常就是电脑板坏。

检查判断方法:

1、拔插法

“拔插法”是将插件“拔出”或“插入”来寻找故障的方法。例如,机器出现“死锁”现象,采用这种方法一块一块地拔出插件板,若机器恢复正常,说明故障出在该板上。

2、替换法
“替换法”是采用已确定是最好的器件来替换被怀疑有问题的器件,逐步缩小查找范围。

3、比较法

“比较法”是用正确的特征(波形或电压)与有故障机器的特征(波形或电压)进行比较,看哪一个组件的波形或电压不符,根据逻辑电路图逐极测量,使信号由追求源的方向逐点检测,分析后确定故障位置。

本回答被网友采纳
第3个回答  2021-07-08

空调显示E4,表示压缩机排气感温头故障,可能出现的原因有以下:

1、电压低。

2、长期低负荷运行,导致压机冷却不好。

3、冷媒泄漏导致机组冷却不好。

4、机组缺油。

5、温度开关问题。

6、温度保险丝断保护。

7、建议检查插件是否松动,电路板有无虚焊。

8、如以上都正常就是电脑板坏。

制冷设置:

从夏季空调开机指数来看,30-33℃属4级,70%的人 需开机;33-35℃属5级,90%的人需开机。开空调后要注意调整室内外温差室温宜设定在24℃-18℃左右,室内外温差不宜超过7℃。

空调在制冷时,设置温度为26-28℃左右,在这种情况下,不仅人体感觉较为舒适,而且有利于节能。

空调在制冷时,不要设置过低温度,当室温调到26-27 度,其冷负荷可以减少8%以上。实验得知,一般情况下,室温保持在28-29 度,湿度保持在50-60%,人并不感到闷热,也不会出汗,属于舒适性范围。

本回答被网友采纳
第4个回答  推荐于2017-09-17
E4制冷过负荷保护,即内机蒸发器结冰了。
原因:
1,老鼠把传感器线咬断可能性在百分之六十以上,特别是饭店等公共场所。
2,内机滤网脏堵,可能性一半以上。
3,内风机电容量减小导致内风机转速低。
4,内机蒸发器后背太脏,导致蒸发器不通风。
5,传感器阻值漂移。
相似回答