第1个回答 2024-01-01
首先更正一下,您的那个断路器不是漏电断路器,带漏电的是dz47le系列的。应当说明dz47
系列的漏电断路器跳闸有三种情况可以引起。第一种就是线路的漏电(含触电,但是漏电电流的整定值不能大于30毫安)可以引起开关的跳闸。第二种就是过负荷(过流),当工作电流达到或大于开关的额定电流,经过一段延时开关就会跳闸,且负荷电流越大时间就会越短(反时限特性)。第三种就是速断,也就是当线路出现短路的情况时,开关就会马上跳闸。
您所说的零线火线交叉估计就是短路,在短路状态漏电保护是不会跳闸的,当然过负荷会跳闸但是要有一段延时。只有速断会跳闸,但是有好多的因素会引起速断不跳闸,主要有:导线选得过细,线路过长,开关选的过大,开关本身的质量问题,都会引起速断不工作。所以您就要根据你的实际情况来判断一下,到底是哪一种情况一起的。一般开关的速断电流是额定电流的10倍,也就是说您的c32
开关,要想速断跳闸,必须得达到320安培的电流。建议家用的开关最好不要选得过大,最好购买品牌,像正泰,天正,德力西,等等都是不错的。