第1个回答 2012-11-28
要求监理旁站的,应是重要的部位,事关重大。而且隐蔽之后,出现问题不易返工。比如承台钢筋的帮扎及钢筋验收,还有承台混凝土的浇注都需要旁站。本回答被网友采纳
第2个回答 2012-11-28
根据2006年的监理规范附表A规定:
普通承台需要旁站的只有混凝土浇筑。
应用沉井、水中钢套箱承台还要旁站沉井、套箱的定位、下沉、浇筑封底砼。
若是钢板桩围堰的,除混凝土浇筑 封底混凝土浇筑 在沉入钢板桩过程也是要旁站的
第3个回答 2012-11-29
按照规范来说从基坑挖,凿桩头,检桩,清槽,绑钢筋,立模,浇筑砼,各个过程都需要旁站的,现场监理不需要管原材料的检测,有试验监理在。不过在实际中监理要去的是基坑开挖好后去检查尺寸,放坡,有支护的检查支护,下来的垫层,钢筋,立模按图纸规范检查就行了,浇筑砼要求是全过程监理旁站来自:求助得到的回答
第3个回答 2012-11-29
混凝土浇筑。钢筋不需要旁站。
第4个回答 2015-11-06
(1)人工挖孔桩钢筋笼和承台、地梁体系钢筋骨架的安装就位:钢筋笼顶部标高和周边保护层符合设计要求且固定牢固;钢筋骨架底部和侧面保护层垫块设置 符合设计和规范要求。
(2 )混凝土配料和搅拌:水泥、砂、石质量合格;含泥石子清洗干净;有配合比挂牌,混凝土标号正确,计量方法准确;混凝土坍落度符合配合比通知单要求。
(3 )混凝土浇捣:模板内杂物清理干净;模板洒水湿润;混凝土浇筑厚度符合规范要求;振捣有序且密实, 表面平整。
(4 )混凝土试块制作和试压:标养试块和同条件养护试块同时在现场监理见证下随机取样制作;分别符合养护条件;见证送检试压。
(5)混凝土养护:及时覆盖上表面和周边并浇水养护,夏季防晒,冬季防冻,养护时间7 天以上。
(6)基础回填土:坑底积水和杂物清排干净;分层回填分层夯实或碾压;分层见证随机取样作密实度检测。