施耐德变频器怎么设置外接电位器调速
我用的是ATV312HU75N变频器,在+10V、AI1、COM端接4.7K电位器,如何设置菜单使之转换为电位器调速?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-09-05
所有的变频器都有外接的模拟量端子,接好后设定为模拟量调速即可。
相似回答
施罗德
变频器怎么设置电位器调速
?
答:
方法是:找一个电位器,一般阻值在2K到10K之间,电位器三个端子,其首尾两个端子接在变频器的10V
,GND端子上面,电位器的中间扭动的端子引出来的线连在变频器上的AI(模拟量输入端子)上面,再将变频器中频率设定通道方式设置为外部AI给定,基本上就可以了。
电位器
控制
施耐德变频器
ATV312
答:
旁边的图是说明COM端是公共端。参数
设置
具体看
电位器
控制设计相关。电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。电位器既可作三端元件使用也可作二端元件使用。后者可视...
施耐德变频器外接
1K
电位器
要怎么样接线里面的参数要
怎么样设置
,请哪位...
答:
如果是新的参数不用改。
把电位计接+10V,AI1-,AI1+就行了
。接线端子卡的盖子上有接线图。和各个触点描述。你可以看一下1.6命令菜单下fr1下是不是AI1给定。
在
施耐德
ATV310
变频器
上,用一个旋钮开关一个
电位器
控制电机转速,要设 ...
答:
控制模式选择端子控制
。运行频率来自外部电位器,其它的就是通用参数了,设置好了的就不用修改。