问题1:配电箱箱体大小由内装元件规格、数量决定,没有规定什么配电箱就必须多大。
问题2:配电箱安装高度可参照
JGJ
242-2011
《住宅建筑电气设计规范》第8.4.1条:箱底距地高度不应低于1.6m。如果是电井内的计量箱,可参照
JGJ
242-2011
《住宅建筑电气设计规范》第3.3.6-4条:箱的上沿距地不宜高于2.0m。
问题3:配电箱都是金属壳体,因此箱与箱之间距离没有特殊要求。
相似回答
关于配电箱大小
、
高度问题
答:
问题1:
配电箱箱体大小由内装元件规格、数量决定
,没有规定什么配电箱就必须多大。问题2:配电箱安装高度可参照 JGJ 242-2011 《住宅建筑电气设计规范》第8.4.1条:
箱底距地高度不应低于1.6m
。如果是电井内的计量箱,可参照 JGJ 242-2011 《住宅建筑电气设计规范》第3.3.6-4条:箱的上沿距地不...
配电箱
的安装
高度
是多少
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条规定,
照明配电箱安装高度(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m
。配电箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。配电箱...
配电箱
安装
高度
是多少?
答:
①1kV-10kV配电线路不应跨越屋顶为易燃材料做成的建筑物,对耐火屋顶的建筑物,应尽量不跨越
,如需跨越,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,裸导线不应小于3m,绝缘导线不应小于2.5m。②1kV以下的配电线路跨越建筑物,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,裸导线不应小于2.5m,绝缘...
配电箱
、
开关箱
的安装
高度
应是多少?
答:
移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m