在上海新买的商品房,砖混6层的。不知道如何判断是现浇楼板?

09年在上海买的商品房,砖混6层的。都说现浇楼板比预制板好,不知道怎么判断,我看了当时施工的照片,楼板与墙壁连接的四周有水泥渗到砖墙上面,不知道这就能判断是现浇楼板吗?另外从下面看楼板,怎么感觉又有许多拼接的板缝呢?
房子是09年开工建造的,想知道现在大城市还允许建造砖混结构房子么?(都说抗震不好),房屋使用说明书上面有写的是桩基础,这个是不是比一般多层的条形基础在抗震上好呢?谢谢高人指点。

第1个回答  2013-01-08
1、从下面看楼板,怎么感觉又有许多拼接的板缝呢

答:此板缝为现浇楼板支设模板拆除后留下的
2、房屋使用说明书上面有写的是桩基础,这个是不是比一般多层的条形基础在抗震上好呢?
答:基础类型是要看地质条件的,抗震是有严格的设计要求的,俺现在搞的工程5F住宅楼下面全是24米的管桩(下面是古河道)
3、房子是09年开工建造的,想知道现在大城市还允许建造砖混结构房子么?
答:我08年在上海搞过砖混的(楼板现浇),现在有但是没见过预制板的。追问

谢谢,想再请教一下,我们顶楼的居民想统一搭阁楼(开放商当初是默许的,但因诸多原因,现在搭不了了),现在楼顶留下了许多的砖头,水泥包和石子包。我家楼顶的楼板面积大概有50-60平米吧(不计楼顶电梯机房的调高面积),我大概估算一下,楼顶这些东西的重量应该有9吨多吧(没有很明显的集中放置)。而我家楼板设计载荷是2KN/平米,另外厨房间和卫生间写的是4KN/平米。不知道屋顶现在长期堆放着是否安全?

追答

买房前肯定是不允许你加阁楼滴(开发商房屋验收不掉),买后你自己加属违建。9吨多在上海应该没问题(没什么大雪:)荷载这个毕竟跟设计沾边了,俺不是太懂,不好意思

本回答被提问者采纳
相似回答