带有一层地下室的框架结构,地下室内的土压力对建模如何考虑?

一项目,6层框架,7度0.1g,场地二类,风压0.75,有一层地下室,在建模时候,地下室外墙用不用建进去?如果不建进去,那么土压力对结构的力,怎么在模型上反映呢?

第1个回答  2013-09-01
地下室外墙整体建模时可以建进行,但外墙配筋用小软件计算。
第2个回答  2013-09-01
这个有的设计院整体计算的时候按同墙高的深梁输入,保证框架柱的安全,然后按挡土墙计算配筋。有的设计院就按剪力墙输入,取挡土墙和剪力墙计算结果包络配筋。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-09-01
pkpm中用土层水平抗力系数的比例比值来体现这个影响
第4个回答  2019-09-07
你好!
pkpm中用土层水平抗力系数的比例比值来体现这个影响
如果对你有帮助,望采纳。