独立基础问题,

基础平面布置图中,独立基础暂定埋深为-1.8米,可是实际现场已挖到-3米,然后基础梁顶标高是-0.5米,基础梁最深高度才0.7米,那意思梁底的标高才最深才-1.3米,独立基础分两层,每层都是0.3米,总高度才0.6米,意思说独立基础顶标高是-2.4米,那梁底标高才-1.3米,独立基础顶标高是-2.4米,那是不是基础梁只能与独立基础柱连接?还有我们的独立基础只有每层的板筋,那第一层和第二层怎么浇筑啊,怎么装模,人家说要一次性浇筑,可是独立基础两个台阶怎么浇筑,怎么装模啊,急,

第1个回答  2014-08-05
一看你就是新手
1、意思说独立基础顶标高是-2.4米,错的,独立基础埋深-1.8,说明基底是-1.8,二个台阶是往上的,顶是-1.2
2、二层的模板怎么支,那看一下你的《建筑施工》的书,用抬轿子的方法就可以了追问

暂定埋深是-1.8,。但是要达到持力层,现在挖到了持力层是-3米,那应该是从-3米开始按独立基础台阶开始分层吧,难道要从-1.8米开始分层吗,假如这样的话,那意思说-1.2米一下全部是浇水泥吗?

追答

1、是的,但是下面1.2加高可以用垫层的混凝土加高
2、也可以直接在下面做基础,但是,柱子加高了1.2米,改变了柱的受力状态,应该要求设计单位确认是否可行,柱子是否要加大

第2个回答  2015-02-28
挖到3m才到持力层的话就该联系设计院出变更了,浇1.2m的垫层??钱多烧的?而且局部过硬还会导致基础不均匀沉降没好处。。。。