00问答网
所有问题
区分了外侧钢筋从梁底算起1.5labe是否超过柱内侧边缘;超过的,外侧配筋率>1.2%分批截断,错
区分了外侧钢筋从梁底算起1.5labe是否超过柱内侧边缘;超过的,外侧配筋率>1.2%分批截断,错开20d;没有超过的,弯折部分要>=15d,总长>1.5labe,同样错开20d;
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-11-08
柱外侧纵向钢筋配筋率>1.2%时分两批截断 详13G101-11,G101系列图集(施工常见问题答疑图解)第2-6页2.6框架结构在顶层端节点处为什么要求搭接,有何要求?图集中构造做法如何选择?第2-7页的图示: 一、采用“节点外侧和梁端顶面90°弯折搭接”方...
本回答被网友采纳
相似回答
011图集和03图集的
区别
答:
5、BC节点,
区分了外侧钢筋从梁底算起1.5labe是否超过柱内侧边缘;超过的,外侧配筋率
>
1.2%
分批截断,错开20d;没有超过的,弯折部分要>=15d,总长>1.5labe,同样错开20d;6、D节点是未伸入梁内的外侧钢筋构造,(与原图集一致)7、E节点是梁、柱纵向钢筋接头沿节点柱顶外侧直线布置的情况,与节...
图集封顶柱子看不懂啊,求说明谢谢
答:
柱外侧纵筋锚固长度为
从梁底算起
,满足1.5被基本抗震锚固长度Labe。当
柱外侧配筋
比较大,
配筋率
大于
1.2%
时,
柱外侧钢筋
分两批截断,都必须满足锚固长度,同时截断处第一批钢筋满足锚固外再伸入20d。
屋面框架梁面筋锚固长度
答:
一、柱外侧纵向钢筋和梁上部纵向钢筋在节点外侧弯折搭接构造,俗称柱锚梁。柱外侧伸入梁内柱纵向钢筋的长度为
从梁底算起1.5labe,
也就是1.5倍
柱钢筋的
抗震锚固长度。梁上部第一排钢筋伸至
柱外侧钢筋内侧
弯折,弯折段长度≥15d且伸至梁底。梁上部若有第二排钢筋时,第二排钢筋伸至第一排钢筋弯折...
柱子锚固到屋顶的问题,请高手
答:
从图片看:中柱锚固正确,边柱锚固错误。根据规则11G101-1第59页图显示:边
柱内侧
钢筋弯头应向内12d
,外侧钢筋
锚固应达
1.5labe
,如
外侧配筋超过1.2%
时需分二排锚固。从照片上看,外侧钢筋偏短。钢筋弯头应在制作时就成型好,现场烤肯定已破坏钢筋材质,因此可从成型场从重制作一弯头,竖向采用双面电弧...