1.如何利用室外消防栓现场灭火?
1.因为地下消火栓上盖着厚厚的井盖板,打开时,一般是两个人用铁做的专用工具把井盖板勾起来。露出地下消火栓后,用加长开关扳手深入地下,拧开阀门。
2.打开消防栓箱门,取出消防水带,铺至起火点。当消防水带向火的方向敷设时,避免扭曲消防水带。
3.将消防栓末端附近的软管连接至消防栓。连接时,将连接扣准确插入槽内,顺时针拧紧。
4.将软管的另一端连接到水枪上(连接程序与消防栓相同),手握水枪头和水管。
5.用扳手逆时针拧松消火栓开关,向火源喷水灭火。
6.灭火后用扳手顺时针关闭地面消火栓出口。
二、室外消火栓有什么特点?
1.室外消火栓,传统的是地上消火栓和地下消火栓,新的是室外直埋伸缩式消火栓。
2.地面接地式接水操作简单,但容易碰撞结冰;地下防冻效果好,但需要修建大型地下井室,消防员使用时从井里取水非常不方便。
3.室外直埋伸缩式消防栓在使用时通常被压回地下,拉出地面工作。与地上式相比,可避免碰撞,防冻效果好;与地下作业相比,直接埋设安装更容易。这是一个非常新的和先进的室外消防栓。
3.室外消火栓的安装标准是什么?
1.施工安装按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002相关标准执行,参照国家建筑标准设计图集13S201 《室外消火栓安装》。
2.系统必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不低于0.6兆帕
3.室外消火栓的位置标志应明显,消火栓口的位置应便于操作。插头为壁挂式时,如设计无要求,进出插头口中心安装高度应距地面1.10米,上方应有防止坠物撞击的措施。
4.室外消火栓和消防水泵接合器的安装尺寸应符合设计要求,螺栓安装高度的允许偏差为20毫米。
5.地下消火栓顶部出口至消防井盖底部的距离不得大于400毫米,井内应有足够的操作空间,并设置梯子。寒冷地区的井应做好防冻保护。
6.消防管道竣工前,必须对管道进行冲洗。