路灯采用三相四线电缆配电,路灯依相序L1,L2,L3配电,该路灯回路保护开关的极数如何选择
如题,系统接地形式为TT,路灯采用三相四线电缆配电,依相序L1,L2,L3依次配电,该路灯回路保护开关该选用三个单极断路器还是一个三极断路器?说明理由及依据,如系统接地形式为TN-S,是否有不同?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-04-08
三个单极断路器,便于维修更换。
第2个回答 2013-04-08
1.采用TT系统时,回路始端采用三相RCD保护;2.采用TN-S时,回路始端采用三相RCD保护或采用三相MCCB保护(须注意校验末端短路灵敏度)。
第3个回答 2013-04-08
采用TT系统或TN-S系统,均应校验末端短路灵敏度(相线对中性线)。
第4个回答 2013-04-08
概率不大——相比与接地故障,此观点基本成立!可不深究——此观点违规!
相似回答
路灯采用三相四线电缆配电,路灯依相序L1,L2,L3配电,该路灯回路保护开关
...
答:
1.采用TT系统时
,回路
始端
采用三相
RCD保护;2.采用TN-S时,回路始端采用三相RCD保护或采用三相MCCB保护(须注意校验末端短路灵敏度)。
配电
柜系统图怎么看?
答:
3、ZRYJV-5*10---电源进线,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃(铜芯)
电缆,
5芯,每芯截面10平方毫米(本条未注明进线敷设方式)4、C65-40A/3P---进线总
开关,
施耐德小型断路器C65系列,40A,3极 5、L1、L2、L3---出线回路所接相序 6、C65-16A/1P---出线断路器,单极16A 7、C65-20A/1P+...
建筑施工工地临时供电设计有哪些步骤与内容
答:
(2)、本工程供电计划按六个线路进行,其中线路L1负责钢筋制作房的用电;线路L2负责地下室的施工塔吊、钢筋制作房及木工加工房的供电;线路L3负责混凝土泵车的用电。(3)、本供电系统
采用三相
五线制(TN-S系统)。在施工场地内设置配电房安装一级配电箱,线路由建设单位提供的箱变内引出,在一级配电箱内设置漏电保护器,漏...