YH3120系列智能重量显示变送控制器,我在无重量的情况下标定的多了,使表显示En:传感器输出较大负零点。怎么处理?清零没用。

第1个回答  2011-06-24
一种是更换变送器,变送器一般都有可调范围的,零点为负,如不是很大,可调整过来。好的传感器,零点范围也是一个好坏的判断标准,,最后就是实在没有办法,可以通过加电阻的方法来提高传感器的零点输出。
第2个回答  2011-06-11
更换仪表ZJ8100.00本回答被网友采纳