我要盖四间捣制的平房开间4乘7米内径,打地梁时钢筋的接头用焊上吗

如题所述

第1个回答  2011-06-03
必须焊
纵向受拉钢筋搭接长度修正系数
1、位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;对柱类构件,不宜大于50%。当工程中确有必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%;对板类、墙类及柱类构件,可根据实际情况放宽。
纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度应根据位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率
ll=ζla式中
ll--纵向受拉钢筋的搭接长度;
la--纵向受拉钢筋的锚固长度,
ζ--纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,
在任何情况下,纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度均不应小于300mm。
纵向钢筋搭接接头面积百分率(%) ≤25 50 100
2、 修正系数ξ的三个值1.2,14,1.6,分别对应“纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)的三个值”≤25、50、100 。 “纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)”的意义如下:需要接头的钢筋截面积与纵向钢筋总截面积之比。
同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开,不在同一连接区段内绑扎搭接钢筋接头中心间距不应小于1.3倍搭接长度,即绑扎搭接钢筋端部间距不应小于0.3倍搭接长度。
位于同一连接区段内的受拉搭接钢筋面积百分率,对梁类、板类及墙类构件不宜超过25%;对于柱类构件不宜超过50% 。当工程中确有必要增大受拉钢筋接头面积百分率时,梁类构件不应大于50%,板类、墙类及柱类构件可根据实际情况放宽。
3、修正系数是根据抗震等级的不同对锚固长度进行修正,一级、二级抗震的是1.15,三级的是1.05,四级的等于原来的锚固长度,这与抗震等级和搭接率有关,25%为1.2,
50%为1.4, 100%为1.6

4、注:两根直径不同钢筋的搭接长度,以较细钢筋的直径计算。
当纵向受力钢筋搭接接头面积百分率大于25%,但不大于50%时,其最小搭接长度应按本附录B。0。1中的数值乘以系数1。2取用;当接头面积百分率大于50%时,应按本附录表B。0。1中的数值乘以系数1。35取用。
当符合下列条件时,纵向受拉钢筋的最小搭接长度应根据本附录B。0。1条至B。0。2条确定后,按下列规定进行修正;
1.当带肋钢筋的直径大于25㎜时,其最小搭接长度应按相应数值乘以系数1。1取用:
2.对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接长度应按相应数值乘以系数1。25取用;
3.当在混凝土凝固过程中受力钢筋易受扰动时(如滑模施工),其最小搭接长度应按相应数值乘以系数1。1取用;
4.对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接长度可按相应数值乘以系数0。7 取用;
5.当带肋钢筋的混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的3倍且配有箍筋时,其最小搭接长度可按相应数值乘以系数0。8取用;
6.对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋的最小搭接长度对一。二级抗震等级应按相应数值乘以系数1。15采用;对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1。05采用。
在任何情况下,受压钢筋的搭接长度不应小于300㎜。
纵向受压钢筋搭接时,其最小搭接长度应根据本附录B。0。1条至B。0。3条的规定定相应数值后,乘以系数0。7取用。在任何情况下,受力钢筋的搭接长度不应小于200㎜。

2、计算长钢筋工程量时会遇到搭接问题。钢筋长度=构件长度-保护层厚度+两端弯钩长度+中间搭接长度,这个搭接长度怎么计算呢?
一般应该为30d吧?或者是涂上标注的,那搭接次数应该怎么算?
例如构件长三十米,应该搭接几次?
第9.3.1条 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算:
普通钢筋
la=αfyd/ft (9.3.1-1) 预应力钢筋 la=αfpyd/ft (9.3.1-2)
式中
la--受拉钢筋的锚固长度;
fy、fpy--普通钢筋、预应力钢筋的抗拉强度设计值,按本规范表4.2.3-1、4.2.3-2采用;
ft--混凝土轴心抗拉强度设计值,按本规范表4.1.4采用;当混凝土强度等级高于C40时,按C40取值;
d--钢筋的公称直径; α--钢筋的外形系数,按表9.3.1取用。
钢筋的外形系数 表9.3.1
钢筋类型 光面钢筋 带肋钢筋 刻痕钢丝 螺旋肋钢丝 三股钢绞线 七股钢绞线
α 0.16 0.14 0.19 0.13 0.16 0.17
注:
光面钢筋指HPB235级钢筋,其末端应做180°弯钩,弯后平直段长度不应小于3d,但作受压钢筋时可不做弯钩;带肋钢筋系指HRB335级、HRB400级钢筋及RRB400级余热处理钢筋。
当符合下列条件时,计算的锚固长度应进行修正:
1当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋的直径大于25mm时,其锚固长度应乘以修正系数1.1;
2HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋,其锚固长度应乘以修正系数1.25;
3当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应乘以修正系数1.1;
4当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋在锚固区的混凝土保护层厚度大于钢筋直径3倍且配有箍筋时,其锚固长度可乘以修正系数0.8;
5除构造需要的锚固长度外,当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时,如有充分依据和可靠措施,其锚固长度可乘以设计计算面积与实际配筋面积的比值。但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件,不得采用此项修正。
6当采用骤然放松预应力钢筋的施工工艺时,先张法预应力钢筋的锚固长度应从距构件末端0.25ltr处开始计算,此处ltr为预应力传递长度,按本规范第6.1.9条确定。
经上述修正后的锚固长度不应小于按公式(9.3.1-1)、(9.3.1-2)计算锚固长度的0.7倍,且不应小于250mm.
第9.4.3条 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。
钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度,凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值(图9.4.3)。
位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;对柱类构件,不宜大于50%。当工程中确有必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%;对板类、墙类及柱类构件,可根据实际情况放宽。
纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度应根据位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率按下列公式计算:

ll=ζla (9.4.3)
式中
ll--纵向受拉钢筋的搭接长度;
la--纵向受拉钢筋的锚固长度,按本规范第9.3.1条确定;
ζ--纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,按表9.4.3取用。
在任何情况下,纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度均不应小于300mm。

纵向受拉钢筋搭接长度修正系数 表9.4.3
纵向钢筋搭接接头面积百分率(%) ≤25 50 100
ζ 1.2 1.4 1.6
第9.4.4条 构件中的纵向受压钢筋,当采用搭接连接时,其受压搭接长度不应小于本规范第9.4.3条纵向受拉钢筋搭接长度的0.7倍,且在任何情况下不应小于200mm.

如在地震区,接头长度还要增加。