5000平米钢结构顶棚c型钢扭曲有危险吗?跨度56米,柱距6米,起脊高度6米

如题所述

第1个回答  2011-05-20
先得弄清楚是什么原因引起失稳,主结构有无变形,支撑体系有无异常?仅仅是檩条失稳而扭曲,可在复核主结构(梁柱)的基础上换掉C型钢即可,6m间距不是很大呀,建议核算满足规范要求再做。
第2个回答  2011-05-25
问题不大,,,不过验收难过本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2011-05-20
先得弄清楚是什么原因引起失稳(材料自身问题、荷载问题还是其他),主结构有无变形,支撑体系有无异常?仅仅是檩条失稳而扭曲,可在复核主结构(梁柱)的基础上换掉C型钢即可,6m间距不是很大呀,建议核算满足规范要求再做。