630千伏安变压器二次侧电流是多少

有台电力变压器是630KVA二次侧电流多少?能承载多大伏荷?
谢谢答复,给力.

第1个回答  2018-10-04
没有额定电压?如果普通双侧电力配电变压器额定电压10kv/0.4kv: 计算三相视在功率S的额定电流I=S/1.732U=630/1.732*0.4=630/0.6928=909.4A 按理论功率因数0.8计算可同时带负荷=630*0.8=504kw(为满足启动要求;单台最大动力宜在220kw及以下)。
第2个回答  2018-09-29
视在功率为630kVA,通俗的话就是在理想的负荷条件下可以承担630kW的功率:实际上一般最多是80%,就是约500kW
第3个回答  2018-10-02
630kvA低压侧是909安电流,最大可带504千瓦负荷。