第1个回答  2022-12-11

因为电机正常运行时,线圈绕组为三角形接法的电机,电机在运行时,每相绕组所承受的电压是线电压,也就是380V电压,把绕组通过接触器改接成星形,这时每相绕组所承受的电压,是相电压,即220V电压,电压小了,所以电流也跟着降低了。

实际上是降低原来电流的根号三分之一倍,达到了减小启动电流的目的了,好处是减小搜索电机因启动电流很大造成对系统的冲击,适合电源容量相对较小的系统。

另外可减小机械冲击,但因为电压的降低,电机的启动转矩降低了原来的三倍,这是它的缺点。

但在启动转矩要求不太大的机械设备中,可以满足机械要求,当电机达到或接近额定转速时,再通过接触器由星星形接法,转换成三角,开始在额定电压下运形,当然在电网允许的情况下,或要求起动转矩大等,看其情况也可直接起动。

扩展资料

星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z (以下以额定电压380V的电机为例)

A、星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。

此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速。

B、角形运行:经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机进入额定条件下的运行过程。