三相四线断路器控制路灯线路,接触器一吸合断路马上跳闸,不知怎么排查?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-08-30
漏电呗,先检查哪一相漏电,看看这一相供的哪些灯,一个一个查,,,,,
本回答被网友采纳
相似回答
三相四线
漏电
断路器跳闸
原因
答:
1、所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。2、负载或导线存在短路。3、负载电流过大,造成过载跳闸
。根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳的越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本来配的开关容量不够。4、同时接了380V和220V两种负载,电流三相不平衡,造成跳闸。如果是...
三相四线断路器
接单项负载
怎么
老
跳闸
啊?
答:
1、220v用电器漏电、或者内部有短路
。2、220v用电器的插头、或插座中,零线与地线接反。3、三相四线漏电断路器容量过小,过载了。4、220V用电器是变频、调速类的设备,这类设备有高频谐波产生,上级一般不宜安装漏电保护器,电源应当从漏电保护器的前端引入,单独安装2P开关。断路器(英文名称:circuit-...
三相四线断路器控制路灯线路,
合闸后交流
接触器吸合,
任何一相路灯线合闸...
答:
我们知道路灯的电压是220伏民用电的电压
,三相四线
数电线路接三组
控制路灯
线,那就是一个火线和一个零线的结合,这种
接触器
的电压是380伏,也就是两根火线和输送线的组线,并联接到接触器的线圈线接线上,这样就可以控制路灯三组线,
三菱3P的漏电开关使用在
三相四线
的电源上,一上电就
跳闸
请问为什么?
答:
比如从L1取电源,到负债到地,只有流出电流无流进电流,开关就认为漏电了,你带的单相设备多不,要是就一个
接触器,
可以把漏电电流调高,单相设备多就得用3 P N