铝塑ppr给水管道总爆管是咋回事?

口径为63的铝塑ppr立管,楼层高度是24层,打压时总是爆管,但是爆管管道的完整部分单独打压试验时,能打到3.0MPa都不会爆管,另,以前管道都没有安装补偿器,前一段时间打压爆管时,基本都补充安装了补偿器,但现在又有其他地方爆管,爆管集中爆发的区域在9层到14层,低区和高区的爆管情况很少,水泵都安装在地下室,低、中、高区的管道都从地下室分别供水。按道理来讲,同一种档次和品牌及质量的管道,承压最薄弱的地方就是压力最大的地方,按现在的情况来看,低区的压力是最大的,但是,承压最大的低区和承压最小的高区都没有问题,求哪位大侠帮忙啊-------注,本人做管道材料将近十年,所以,如果是想糊弄赚取积分的朋友,掂量一下,好吧?

第1个回答  2014-04-12
有几个问题:
1、是否只有63的管子爆了,其他管径的管子是否也爆了?
2、爆管是否只在打压的过程中?
3、你说单独打压3.0MPa不爆,但是,立起来打压以后,爆管的位置到底是多少压力,知道不知道?(打压的时候,你的打压点、压力表在哪里?)
知道了这些,才能进一步判断!
第2个回答  2014-04-12
会不会不是管子的问题?是系统、水泵的问题?
中区供水的时候,有没有压力表,看看压力?追问

系统和水泵出现什么情况的时候会出现中区爆管的情况,老师,谢谢你,请帮个忙

追答

我不内行。供参考。
我也感觉,同样的管,会在压力最大的地方爆。爆了好几次,说明压力最大处在这个位置。高中低区应该是不同水泵供水。中间水泵工作压力不知怎么设定的。
还有,试压的时候,是否在中区相应部位装临时压力表,看看压力对不对。

追问

通往高区的管道经过低区和中区,水泵都在地下室,这是我百思不得其解的地方怎么会中间爆管,

追答

系统设计不合理,水泵选型错。
设计问题,或者是安装错。

第3个回答  2014-04-14
到地下室看一下高、中、低区的供水是分别用不同的水泵供水还是同一台水泵,低、中区的管道经过减压?可能是水泵的压力设定或者是减压装置的问题。
第4个回答  2014-04-14
建议:可以在中间部位加装几个压力表,试压时缓慢加压并且实时查看上中下几个部位的压力表。