三相四线断路器开下端零线烧坏有可以是什么原因
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-11-22
三相四线空开是漏电断路器,起到隔离开关的作用,便于线路维护与检修!它的接线顺序是:N、L1、L2、L3,文字表达为:零线,黄、绿、黄三色相线!应该有地线排PE(黄绿双色线)!零线与火线是通的,原因一是空开被烧坏了,原因二是空开里面有一根火线与零线短路了!新的可以找卖家更换,使用着的就必须更换新的了!
最简便的办法,把N、L1、L2、L3按照排列的顺序,依次用万用表检查,短路的则相通,摇表有些时候不够用!希望你能做下,多动脑筋!相信你会受益匪浅!
相似回答
为
什么零线
会
烧坏
?
答:
零线烧断的原因
(1)当三相负载严重不平衡时产生零点漂移现象,零线电流过大或零线导线截面积过小,导致会零线被烧断
。(2)
零线接头处接触不良或者接虚
,造成火花现象,时间长了,会引起零线断路。(3)配电变压器的零线接线柱与导线连接接触不良,维护不到位,从而引发零线断路。(4)三相四线制线路零...
三相四线
漏电保护
器下端
空载会闸立即起火燃烧
是什么原因
?
答:
原因有:
1、所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。 2、负载或导线存在短路。 3、负载电流过大,造成过载跳闸
。根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳的越快。如果是这种情况,
请检查是负载故障引起的
,还是本来配的开关容量不够。 4、同时接了380V和220V两种负载,电流三相不平衡,造...
三相四线
电表因何
原因烧
断
零线
?(线上等.急.满意可高分)
答:
这个我也遇过。你的零线是共用的。当
零线烧
断后,其它电器的零还是接的一起的。这样用电器的零线就变成了其它的火线,在用的电器就串联起来,不是就变成了380V的电,不会才怪。要加个
三相四线
的漏保行。
三相四线
空开一接
零线
怎么就跳闸了呢
答:
3、有可能是线路中的某个单相负荷较重,过电流导致空开跳闸滴
。4、
可能是线路中同时接有380V和220V两种负荷
,引起线路三相电流不平衡所引起的跳闸。5、可能是同一线路中的两个以上220V负荷,所用的零线发生了张冠李戴现象引起的跳闸呀!总之,你可以慢慢来仔细地检查检查,就一定能找到问题所在位置滴呀...