别墅在不用电的情况下老是三相四线总闸跳闸!我想问一下是怎么回事

如题所述

第1个回答  2020-04-18
三相四线漏电开关在用电设备完好的情况下就会跳闸,是漏电开关过载误动作引起的。
  漏电保护器常见故障主要有:
1、负载侧零线接地引起的误动作。
剩余电流动作断路器负载侧零线接地,会使正常工作电流经接地点分流入地,造成剩余电流动作断路器误动作。
2、漏电流和导线对地电容电流引起的误动作。
剩余电流动作断路器负载侧的导线紧贴地面铺设且较长,就存在着较大的对地电容电流,有可能引起误动作,或负载侧导线因绝缘下降,对地漏电电流较大,也有可能误动作。
  误动作的原因是多方面的。有来自线路方面的原因,也有来自保护器本身的原因。误动作的主要原因及分析如下:
  (
1
)接线错误
例如,在
TN
系统中,如
N
线未与相线一起穿过保护器,一旦三相不平衡,保护器即发生误动作;保护器后方的零线与其他零线连接或接地,或保护器后方的相线与其他支路的同相相线连接,或负荷跨接在保护器电源侧和负载侧,则接通负载时,也都可能造成保护器误动作。
  (
2
)绝缘恶化
保护器后方一相或两相对地绝缘破坏,或对地绝缘不对称降低,都将产生不平衡的泄漏电流,导致保护器误动作。
  (
3
)冲击过电压
迅速分断低压感性负载时,可能产生
20
倍额定电压的冲击过电压,冲击过电压将产生较大的不平衡冲击泄漏电流,导致快速型漏电保护装置误动作。
  (
4
)不同步合闸
不同步合闸时,首先合闸的一相可能产生足够大的泄漏电流,使保护器误动作。
  (
5
)大型设备起动
大型设备的堵转电流很大,如保护器内零序电流互感器的平衡特性不好,则起动时互感器一次线的漏磁可能造成误动作。
  (
6
)偏离使用条件
环境温度、相对湿度、机械振动等超过保护器设计条件时可造成其误动作。
(
7
)保护器质量低劣
由于零件质量不高或装配质量不高均会降低保护器的可靠性和稳定性,并导致误动作。
  (
8
)附加磁场
如保护屏蔽不好,或附近装有流经大电流的导体,或装有磁性元件或较大的导磁体,均可能在互感器铁心中产生附加磁通量导致误动作。
第2个回答  2019-11-24
1.
重负荷超过额定负荷属于过载保护跳闸。
2.
有的电器有接地现象,因漏电保护而跳闸。
3.
检查是否漏电,可以将其他电器都关断或拔掉,单独开启这一件,如果开启正常,就说明它不漏电,如果也会跳闸就说明问题就出在这件设备上。
4.
如果没有漏电设备那就是负荷问题了,可以先看看空开是多大的(也要注意电表的允许负荷),再折算一下开启使用中的电器的总功率,(冰箱和空调以压缩机启动否计算功率),如果确实过负荷有无法调整规避就要考虑电表扩容和空开更换的问题了。
5.
最后,都不是以上问题的话,那就换一个同容量新空开,看是不是空开失灵或过敏造成的。