请问变频器在地下水源热泵空调系统中,深井泵供水节能应用效果如何?

请问变频器在地下水源热泵空调系统中,深井泵供水节能应用效果如何?

第1个回答  2011-01-17
深井泵采用温差控制法。由于热泵机组在制热工况下,必须保证蒸发器出水温度不能过低,所以在深井泵回水管道上设温度传感器,设定温度为tjh。井水源侧回水温度大于tjh值时,深井泵控制器向变频器发出降低电流频率信号,变频器将输入电源的频率降低,深井泵的转数相应降低,水泵供水量、轴功率和电动机输入功率也随之降低,从而达到了节能的目的。当水源侧回水温度低于tjh值时,增频调节。

三晶变频器在水源热泵节能应用
非标变频器水源热泵三晶个性化变频器产品解决方案
1、软件框架式,快速响应客户软件修改需求
2、硬件模块化设计,稳定性强
3、结构为您量身定制
4、CAN总线,Profbus-DP,RS485,RS232,通讯集中控制
5、界面一键式傻瓜设计,操作简易方便
第2个回答  2011-01-17
节能效果 主要取决于,你电机的需要转速,对于你这个项目,就是取决于需要深水井的水量,如果你需要的水量变化大,并且很多情况下不需要很多用水量时,节能效果显著.本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-01-23
可以采用温差和恒压控制,有一点节能,大概15%
第4个回答  2011-01-17
我是无锡的一家做变频器的,如有疑问可以来咨询我,可以给我发百度消息