请问屋顶金属冷凝器能与防雷接地接在一起吗?

如题所述

第1个回答  2022-09-29
分类: 教育/科学 >> 科学技术 >> 工程技术科学
问题描述:

我们单位屋顶的冷凝器与屋顶的防雷接地接在了一起请问对吗?应该怎样做?请给出依据。谢谢!

解析:

对的,应该这样做的。你可以用镀锌的圆钢或扁钢把金属冷凝器能与防雷接地焊连起来,或用35平方的多股铜缆用铜鼻子相连。我是做防雷的,可到我空间看下。

以下是依据:中华人民共和国国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057-1994第三章 建筑物的防雷措施第二节第3.2.4条第五款,关于共同接地:由于防雷装置直接装在建、构筑物上,要保持防雷装置与各种金属物体之间的安全距离已成为不可能。此时,只能将屋内各种金属物体及进出建筑物的各种金属管线,进行严格的接地,而且所有接地装置都必须共用,并进行多处连接,使防雷装置和邻近的金属物体电位相等或降低其间的电位差,以防反击危险。

一般说来,接地电阻越低,防雷得到的改善越多。但是,不能由于要达到某一很低的接地电阻而花费过大。出现反击危险可以从基本计算公式 来评价,IR项对于建筑物内某一小范围中互相连接在一起的金属物(包括防雷装置)说来都是一样的,它们之间的电位差与防雷装置的接地电阻无关。此外,考虑到已采取严格的各种金属物与防雷装置之间的连接和均压措施,故不必要求很低的接地电阻。

从防雷观点出发,较好是设共用接地装置,它适合供所有接地之用(例如防雷、低压电力系统、电讯系统)。

你果你要这个标准的话我可传给你,我有的。

补充;因另加避雷针

第五章 接闪器的选择和布置

第二节 接闪器布置

第5.2.1条 表5.2.1是参考IEC1024-1防雷标准的2.1.2款及其表1并结合我国具体情况和以往的习惯做法而定的。

IEC1024—1防雷标准有关上述的内容为,“2.1.2布置:当符合表1的要求时,接闪器的布置就是合适的。在设计接闪器时,可单独或任意组合地采用以下方法:a)保护角;b)滚动球体;c)合适的网格。

表没法粘过来;简述;避雷针高出冷凝器多少保护半径就多少

本规范所提出的接闪器保护范围是以滚球法为基础,其优点是:

一、除独立避雷针、避雷线受相应的滚球半径限制其高度外,凡安装在建筑物上的避雷针、避雷线(带),不管建筑物的高度如何,都可采用滚球法来确定保护范围。如对第二、三类防雷建筑物,当防侧击按本规范第3.3.10条和第3.4.10条解决外,只要在建筑物屋顶,采用滚球法任意组合避雷针、避雷线(带)。例如,首先在屋顶四周敷设一避雷带,然后在屋顶中部根据其形状任意组合避雷针、避雷带,取相应的滚球半径的一个球体,在屋顶滚动,只要球体只接触到避雷针或避雷带,而没有接触到要保护的部分,就达目的。这是以前的避雷针、线的保护范围方法无法比拟的优点。

二、根据不同类别选用不同的滚球半径,区别对待。它比以前只有一种保护范围合理。

三、对避雷针、避雷线(带)采用同一种保护范围(即同一种滚球半径),这给设计工作带来种种方便之处,使两种形式任意组合成为可能。

规范表5.2.l并列两种方法。它们是各自独立的,不管这两种不同方法所限定的被保护空间可能出现的差别。在同一场合下可以同时出现两种形式的保护方法。例如,在建筑物屋顶上首先已采用避雷网保护方法布置完后,有一突出物高出避雷网,保护该突出物的方法之一是采用避雷针并用滚球法确定其是否处于避雷针的保护范围内,但此时,可以将屋面作为地面看待,因为前面已指出,屋顶已用避雷网方法保护了;反之,也一样。又例如,同前例,屋顶已采用避雷网保护,为保护低于建筑物的物体,可用上述避雷同处于四周的导体作避雷线看待,用滚球法确定其保护范围是否保护到低处的物体。

以上的只是对普通避雷针而言的,现在有许多预放电型避雷针保护效果不错的,安装高度2-3米保护半径有三四十米。只是价格高了点。

避雷针只是防直击雷,最主要的是防感应雷提醒你考虑下。
相似回答
大家正在搜