三菱重工空调SRK325HENKF-W定时灯闪4下停3下,不闪的时候制冷,闪的时候不制冷,请问哪里坏了?

如题所述

第1个回答  2011-07-05
(1)当TIMER指示灯点亮时,RUN指示灯闪亮1次8秒。这种故障原因大部分发生在室内机热交换器热敏电阻异常:请首先检查热敏电阻是否断线,用万用表的电阻档进行测量,正常时25℃,所测得的电阻值为5kΩ(热敏电阻是一个负温度系数的电阻,随温度升高阻值减小,温度降低阻值增大)。如阻值无穷大,应更换热敏电阻,如阻值正常,应更换印刷电路板。
(2)当TIMER指示灯点亮,RUN指示灯闪亮2次8秒,这种故障原因是因为室内机吸气热敏电阻断线或接触不良所造成的。检查方法同(1)一样。
(3)当TIMER指示灯点亮,RUN指示灯闪亮6次8秒,这种现象一般发生在室内机风扇马达或印刷电路板故障。检查方法:通电、运转模式为制冷工作状态,测量风扇电机上的电压,如正常220V,更换风扇电机;如不正常,测量热交换器电阻的电阻,如电阻值正常,更换印刷电路板。
(4)RUN指示灯点亮,TIMER指示灯闪亮,5次8秒。这种故障一般发生在室外机上。首先检查压缩机是否运转,测量室外接线盘①~②之间有无电源电压,如果没有,检查吸气热敏电阻和热交换器热敏电阻是否正常,如果不正常,更换热敏电阻,如正常检查室内机室内印刷电路板。①~②如电压正常,短路51C后看压缩机是否运转。如不运转,检查压缩机是否卡缸,电机是否断线,检查压缩机电容器是否正常,如不正常需更换电容器或压缩机。短路51C后压缩机运转,51C不良(压缩机用过电流保护器,51C动作后约1小时内不复原),这时检查送风循环是否畅通,(冷气时:检查室外机过滤网是否过脏,暖气时室内机过滤网是否过脏),检查制冷剂是否过多,系统里是否混入空气,造成压力过高,电流过大,造成机器保护。