压力变送器接仪表的那个电阻发热时怎么回事

如题所述

第1个回答  2011-06-27
你接线接错了吧,看好输出信号和接线端子,在看接线方式,有问题可以电话我029-82294969 李工追问

没接错 刚才那表量了一下 电压最高有13V 是不是变送器量程小了 才导致电压高的啊

追答

你给变送器接的电压是220V?你的变送器是几线制的输出,供电是多少?最好拍张照片过来,这样比较清楚。

追问

供电是220V的 四线制的

追答

你拍张照片吧,220V供电的变送器很少的,一般都是24VDC供电的。

第2个回答  2011-06-28
数显仪表的输入端子上并的那个个500欧姆的电阻,是利用其将0-10ma的电流信号变成0~5V的电压信号,判断好坏直接测并接电阻的端子的信号电压看看,如果电压在正常范围就说明是好的,也可以拆下电阻测阻值看看。本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-06-28
你那显示表不能直接接0--10毫安信号吗?哪里又来的13伏啊?追问

表是0-10V的信号输入 并了一个电阻吧电流变电压了啊

追答

那不对啊,应该用1000欧姆的电阻啊

追问

仪表上输入端 是0-5 或0-10 啊 关键 是我直接把信号串在万用表测电流的方法对吗 【 测量的时候没并那个电阻】 要是对的话 那变送器有40ma 呢是不是就是坏了

追答

应该是坏了,说明书中有关于回路阻值。最好用24伏的变送器,电源回路就两根线,信号在电源线上很方便

第4个回答  2011-06-27
你多大量程的
什么输出形式?追问

0-1kpa的 输入220V输出0-10ma的变送器 这头的数显仪表的输入端子上并了个500欧姆的电阻 要怎么测量来判断他的好坏啊 【我直接变送器的两个信号线 串在万用表上 电流达40ma 是不是那个电阻没并上的原因啊 】这个测量方法对吗 ?

追答

应该是坏了,最高才24V

相似回答