空气开关40A,店里所有电器加起来功率有18kw,都是用的单相220V的电,如果是电流过大,怎么零线烧焦了还不跳闸呢?
外面接进来的线用的3+1铝线,空气开关接口处是铜的
求如何解决,是不是要换一个100A的空气开关?
急急急!!!
从外面进来的零线接口处烧焦了,3相负荷不均匀也有影响吗?
追答有影响。尽量使三相负载相近。这样可减少流经零线的电流。
追问功率/电压=电流,总功率18KW,都用的220v,空开不得用80A的吗?求解,非常感谢
追答你说的也对。但是你这线路可看做是一个三相电路啊。另外你没有说出线路的导线截面是多少的。其实你这问题很简单,只是我不在现场,无法全面分析。
追问我想换个德力西的CDM10 80A的断路器,再平均分一下三相的负载,能解决问题吗?还有其他要注意的吗?最后一次追问哈,分给您了
追答80A的也可以,其实没啥要注意的,尽量做到三相平衡就行了。
本回答被提问者采纳零线接地了是什么意思啊,能再赐教一下吗,非常感谢