雷达液位计和变频器怎么连锁?

雷达液位计和变频器怎么实现连锁

第1个回答  2020-12-30
将传感器接上电源,然后设置液位高低报警,高液位触发后让接触器吸合,反之低位接触器吸合。 有PLC的话,用模拟量也可以实现,在程序里面做,然后输出点接到接触器上即可。

补充:看看说明书,上面有设置方法。如果液位计有报警输出,则设置相关参数,接线的话,最好加一个中间继电器,液位计的输出一般提供几个常开和常闭点,你只用将继电器的线圈接到常开点上,只要输出信号,继电器吸合,继电器的常开触点闭合,再把接触器的线圈接到继电器的常开点上,接触器就能够动作了