卫生间局部等电位的做法

如题所述

第1个回答  2022-11-16

可防止因雷击,漏电而引起的跨步电压,接触电压以及地电位反击。《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002,等电位做法采用卫生间四周圈梁内两主筋焊接,卫生间底板面筋,剪力墙按600*600跨接焊接成网格并与纵横圈梁钢筋,由圈梁焊接一根-25*4镀锌扁钢连接卫生间局部等电位联结箱TD28(距地300mm),由卫生间局部等电位联结箱分别暗敷PVC20FCWC至卫生间插座盒,洗脸盆及吊顶龙骨处(预埋底盒86*86*50,距地分别为450mm,2500mm)。

钢筋与钢筋之间的焊接采用双面焊接,焊拉处缝饱满,无气孔夹渣现象,形成可靠的通路。

扩展资料

是卫生间四周。建筑四周的二根梁主筋焊通成闭合回路的是均压环,这种做虽然也属于等电位施工的范筹,但是它的主要作用是防侧击雷。卫生间的局部等电位根据防雷接地图集(图集号忘记了,图集中有专门的等电位施工篇)主要有两种做法:

1,设专用的卫生间接地干线:从基础接地装置引上接地干线,每层卫生间的局部等电位接地支线与竖向的接地干线可靠焊接;

2,不设专用的卫生间接地干线:将卫生间四周的梁钢筋焊接成闭合的通路,闭合区域内的板面钢筋交叉点可靠焊接(点焊),闭合区域内的板面钢筋与闭合的梁钢筋交叉点再可靠焊接,从梁钢梁上焊出接地引上线(一般为4*25热镀锌扁钢)

所以单是焊一根圈梁钢筋是不符合要求的。

等电位箱是为了接屋顶的防雷引下线而设置的,它上端接到屋顶的避雷针,下端接房屋基础的避雷引下线。

这个和接在卫生间没关系,之所以接在卫生间,因为接在卫生间比较方便,线路做起来简单。

其实房间里的电路都设置了接地线,你不用担心什么电位差的。

正常情况下,不会随便触电的。

相似回答