三相四线电表接上零线时跳闸是什么原因
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-03-07
1、哪个跳闸(上一级?下一级)?2、接线错误(有短路存在)。
第2个回答 2011-03-07
你的问题比较笼统,无法直接给出正确的答案。你可以从一些几个方面查找:
1:核查你的接线是否准确无误、是否采用电流互感器?如果采用、连片是否去掉?
2:检查负载是否有问题?有无短路、接地及过载情况?
3:开关选择是否合适?是否过小?
第3个回答 2011-03-07
下级有接地现象
第4个回答 2011-03-07
进线零线必须接漏保进线段,负荷零线必须接漏保的出线端
第5个回答 2011-03-07
电表怎么会跳闸啊?你用的是三相四线漏电空开吧?检查一下零线接法,
追问
我用的是三相四线漏电空开,电表零线是从三相四线漏电空开上接入。
追答
最好能把电表装到空开前面去
相似回答
三相四线电表
接线后
跳闸
表前是三相三线漏保 是否是这个
原因
?
答:
是,零线上无电流时,漏保的三相电流平衡,
但如果三相负载不平衡,零线上有电流,这个电流又不过漏保的零序互感器,必然跳闸
三相四线电表接零线
就
跳闸怎么回事
,望师傅改答。
答:
三相四线电表
7孔,火线三进三出、
零线
只要接到表上就可以了。三相四线电表工作原理: 电能表由分压器取得电压采样信号,电流互感器取得电流采样信号,经乘法器得到电压电流乘积信号,再经频率变换产生一个频率与电压电流乘积成正比的计数脉冲。
三相四线电表
接线全都正确为
什么
一用电就
跳闸
?
答:
漏电保护故障
。漏电保护装置本身存在问题,对正常工作状态误判为漏电状况,触发跳闸。需要检修或更换故障保护装置后再试运行。综上,三相四线电表接线正确后仍跳闸,很可能是因电表故障、类型不匹配、线路接线错误、用电设备故障、相序错误、
零线故障
或漏电保护故障等原因造成。需要根据现场情况进行排查判断,对故障...
三相四线
制接,直接
电表
,
跳闸
答:
因为你接电表的零线是从配电箱箱体连接零线取用,这样,送电后被视作漏电跳闸的
。应从配电箱开关下方出来的相线、零线去接电度表方可。