老公房,混合砖混结构,有个12-13cm厚度的墙是不是承重墙呢?里面好像是混凝土[有图]

今天用钉子敲进去一点发现里面好像是混凝土, 敲得不深 没看到砖。
但是从其他地方看,应该是红砖。厚度只有12-13cm。
我买的二手房,房子是以前的供电局分的房子,质量还行,就是老了点。而且没有图纸了。我要去安全鉴定,但是告诉我必须要有图纸。郁闷。

我现在是想拆了 往南平移2米弄出个独立的小房间。
问:
这个是不是承重墙呢??
如果真的是承重墙我拆了,再平移2米建一个行么??
我家在三楼,一共5楼。
拆的话可以再图右侧留半米不拆完!

1、从你的图来看,应该不是。旁边有大梁的,应该是横向受力。
2、承重墙一般不是120墙。
3、最好是有个平面图,能看一下结构布置情况。
4、要拆除也最好 加个小梁托一下,往南移的墙也要用轻质墙或隔断,以减少荷载追问

我补充了平面图信息,再帮我看看好么?谢谢。

追答

应该可以拆除的。
1、兰色的梁在你的120墙处应该有支座的。
2、二个卧室的间距可能是多孔板的,是水平方向放的,对120墙没有影响。
3、建议你现在的墙改用轻质墙或轻质隔断墙。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-07
你说的这个墙一定不是承重墙,只起到分隔作用,绝对可以拆。
但是要提醒你这个墙的上面一定有个主梁(别砸过了,后果很严重)。也别嫌这梁漏在外面难看。
再有就是隔墙的下面常可能需要加暗梁(拆墙时遇不到的),以承担隔墙的自重。但当你平移后原暗梁就不起作用了,新的地方没有暗梁。新加隔墙的自重会引起卧室二的受力变化,如果采用较轻质量的隔墙,目测估计影响不大,认为可以实施,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,本人是学结构的,但是还没毕业,一切后果由你自己承担,,,,,,,建议
1、咨询一下装修公司,这点小问题他们是懂得,另外还有你房间线路布置上的一些问题,让他们砸,他们砸了他们就要负责。
2、建议考虑一下,更改房屋面积引起的舒适度变化。
第2个回答  2012-02-07
不是承重墙,应该是阁墙而已!你不放心可以找有资质的加固改造单位帮你去看看!这样保险些!
第3个回答  2012-02-04
如果是新的商品,承重墙一般都是钢筋混凝土结构,不会有红砖和水泥砖。至于二手老房,那得找人评估了,如果是框架式的那好办,如果不是就复杂一点了。还有承重墙不可能只有12CM,这只是一块砖厚度。你这信息太少了,好难说啊,至少你你家有几楼,平面图乍的,都要发出来麻。追问

我更新了图片为平面图信息,再帮我看看好么?谢谢。

第4个回答  2012-02-07
看你提供的平面图,结构布置似有不合常理处,我是怀疑上家是否已动过结构,疑问未搞明白前,不可贸然动结构。是否有相邻右侧的平面图?追问

我看到楼上 的结构。 再蓝色线的位置原来有墙。 我这里被我以前的房东拆了。 隔壁的就没看了 需要看?O(∩_∩)O谢谢

追答

隔壁的需要看。而且应把你这套房的窗户的大概位置标一下。
另外还有地点说明一下,可以知道抗震设防烈度。
你在追问中提供的信息有用的。