PKPM设计时,楼面恒荷载里,我已经取现浇板自动计算了,恒载还要加多大?

如题所述

第1个回答  推荐于2017-11-24
你已经选择了自动计算板厚~那么你在输入恒荷载的时候就应该输入所有建筑做法加在一起所得的面荷~
举个例子~下面是一个普通住宅的楼面荷载汇集~北方地区带地热
⑴、C20细石混凝土40厚, 随打随抹光 0.88KN/m2
⑵、D=20地热盘管细砂填平 0.40KN/m2
⑶、20厚XPS板 0.06KN/m2
⑷、板下抹灰 0.40KN/m2
恒载汇集 1.74KN/m2
恒载取值 2.0KN/m2追问

真是高手啊,还想加问一个问题,在PKPM里楼梯的荷载怎么计算

追答

楼梯位置板厚输0~恒荷按下面这个算
楼梯板厚 0.1875(折算厚度)x25x1.2=5.63KN/m2
上下抹灰 0.40×2×1.2(投影)=0.96KN/m2
恒载汇集 6.59 KN/m2
恒载取值 7.00KN/m2

追问

楼面活荷载取多少呢,平台梁要建模吗

追答

活载取值你得看荷载规范啊~楼层的那个梯梁可以建在模里~休息平台那个就不用了

本回答被提问者采纳