西子奥的斯 553或5403系统,有没谁遇到AT120门机盒和接口板之间的故障?

彻底解决了AT120门机死机问题后,随之而来的就是不停的坏门机盒和接口板,故障现象是不停开关门,无论正常或检修,门机断电或自学习可以恢复,但维持不了几天,原因是门机盒电路判断关门不到位,实际机械部分已经关门到位了。如更与其他门机接口板对调,好像又能坚持几个月...求根本原因

第1个回答  2012-11-03
可能是机房参数设置不对,如:DTO,DTC,DCP保护或者查查故障记录,或许有所帮助。
第2个回答  2011-08-13
兄弟,关门到位信号是来自门机编码器啊,编码器反馈不对你一个劲的折腾门机盒做甚?
第3个回答  2014-06-08
可能是门电机有问题。