温控系统问题,加热负载硅碳棒,4根,2并2串,系统为智能温控器加电力调整器(双向反并联可控硅)单项加热

为什么只能温控表的PID参数调整后,设定温度可实测温度变差较大,超过正负20度,温控表报警偏差设定为正负5度,同时调节电力调整器上的电位器时,移动一点,负载电流就变化很大,并且设定不同的温度时,其电流在接近设定温度时都是最大电流输出(最大电流为80A左右),当修改温控表的PID参数无法使加热负载升温到,接近设定温度时电流减小,就是说不能使系统保持恒定的温度,并且电流也达到恒定值,更换过电力调整器和温控表,都无法解决,我怀疑是不是电力调整器上的电位器的调节范围太小会不会造成输出给可控硅的信号幅度小而无法控制电流大小?急,各位大师帮帮忙!!!
我江苏的

第1个回答  2012-03-23
分几步来找,一温控表,二调功器,三加热部分。温控表有没有再自整定,你在表上设手动加热,表的输出有没有2-7V输出(好象是2-7V)调功器的电流能不能达到最大。加热部分有没有搭铁(主要是把表的手动输出调到0看电流表有没有电流)。