关于西门子S7-200smart的模拟量问题。 模拟量模块是EM AI04。要读取两个0~20毫

关于西门子S7-200smart的模拟量问题。
模拟量模块是EM AI04。要读取两个0~20毫安信号。程序系统块里组态设置了。模拟量输入是AIW16和AIW18。程序监控里有信号,但是问题来了。AIW18读出的信号是32768。而我百度的量程却是0~27648。这是什么原因?哪里出错了?

第1个回答  2015-12-20
那就是十六进制的FFFF,也就是没信号或信号偏小追答

写错了,是7FFF,信号对应0~27648,十六进制6C00.超过了就是超量程,但在初始没信号为十六进制8000.稍微有飘移就是7FFF到000x之间

本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-12-20
西门子200的AIW的最大值是32000