请教三相四线中性点不接地系统中 路灯电缆 多相接地 或一相接地故障 点的检查方法 和原理
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-11-19
路灯电缆故障大都是因为,电缆埋深较浅正常在30~40cm左右,在市政工程修路或栽树以及铺设其他管线时,会把路灯电缆的外护层弄坏,经过一段时间后,水汽就会渗入电缆内部,造成气阻现象,在大电流作用下,使得该处电阻增大导致热量加大,最终发热击穿。从而短路或断路发生。
参考资料:
SL-206地下电缆故障定位仪使用手册
第2个回答 2011-11-18
三相四线中性点不接地系统------这个提法本身就是错误的。三相四线中性点必须接地。----这是必须地。
第3个回答 2011-11-19
的确是的,都必须做变压器的事中性点接地。不过记得有个什么大电流接地系统和和什么系统的,忘记了。
本回答被网友采纳
相似回答
中性点不接地系统
单相接地情况
答:
所以在这种系统中,
一般应装设绝缘监视或接地保护装置
。当发生单相接地时能发出信号,使值班人员迅速采取措施,尽快消除故障。一相接地系统允许继续运行的时间,最长不得超过2h。三是接地点通过的电流为电容性的,其大小为原来相对地电容电流的3倍,这种电容电流不容易熄灭,可能会在接地点引起弧光解析,周...
电力
系统中
,
中性点
未
接地系统
,发生单相
接地故障
时选择故障线路
的方法
...
答:
(3)注入信号电流仅在接地线路接地相中流通,不会影响系统的其它部位
。但此方案易受谐波干扰,对高阻接地和弧光接地有死区。6/“首半波”原理基于接地故障发生在相电压接近最大值瞬间这一假设,利用故障后故障线路中暂态零序电流的首半波与非故障线路相反的特点实现选择性保护,但它不能反映相电压较低时...
中性点不接地系统
发生
一相接地
有哪些现象?
答:
4)、造成
接地点
热破坏及接地网电压升高:单相接地电容电流过大,使接地点热效应增大,对电缆等设备造成热破坏,该电流流入接地网后由于接地电阻的原因,使整个接地网电压升高,危害人身安全。5)、当有人误触带电部位时,由于受到大电流的烧灼,加重了对触电人员的伤害,甚至伤亡。6)、配电网对地电容电...
中性点不接地系统
单相
接地的
保护方式
答:
中性点直接接地系统发生单相
接地故障
时,由于产生了除中性点外的另一
接地点
,故构成了短路回路,其接地电流很大甚至可能超过三相短路电流的数值,会损坏系统,所以保护装置必须立即动作。
中性点不接地系统
发生单相接地故障,故障相对电压为0,非故障相对地电压升高为线电压,即为原来的√3倍;而由于故障相发生...