自己家三层装了地暖一楼锅炉进水分两端上三楼,三楼两端各一个分水器,分水器回水排气阀往里吸气

从开始供暖就这样,还有两边回水管顶端的自动排气阀也是往里吸气,循环泵开的时候吸气,泵停了就没事了

第1个回答  2011-12-11
第一:管路内水不够,补水
第二:自动排气阀质量不行,好一点的排气阀只能向外排气,不可能吸气进去的,换排气阀
第2个回答  2011-12-08
呵呵,你请的师傅不会管路,没学过给排水,回路不正常,产生倒吸,不开泵,睡上不来,开泵,排气阀吸气,根源问题找你当时的安装师傅,话一半万就给我装这个,因为不知道你的具体管路,我也不能给你解决方案,总之是安装设计错误追问

我三楼东西是独立的两个地暖系统,锅炉在西头,循环泵从锅炉出水通过三通分两路:一路从西头上三楼西头地暖分水器,另一路通过管道去东头然后到三楼分水器,最后两边的回水到锅炉这一个总回水管通过三通汇合到锅炉,东西总面积1000平米左右,泵是三相1.5千瓦。后来锅炉厂技术员说泵流量太小,把锅炉房总回水碟阀门关了一半多,现在两边回水排气阀不吸气了,但是地暖效果还是不很热,有的房间地面都是凉的,但是分水器下杠摸着热

本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-12-10
说明地暖管道水系统中充水不足啊!请让物业将管道中的水充满。
第4个回答  2011-12-09
管路问题,需要看管路图,