1、基坑纵向滑坡
1.1 预防措施
(1)严格控制基坑开挖坡度。
(2)因此在开挖前和开挖过程中均采用具有针对性的降水措施,保证该层土中降水效果。
(3)暴雨来临之前所有边坡应铺设塑料膜防止暴雨冲刷,同时在坡脚设置大功率水泵抽水,防止坡脚浸水。
(4)如果遇到特殊情况,需要基坑停工较长时间,应在平台、基坑边和坡脚设置排水明沟和积水坑,并派专人抽水值班,必要时对基坑边坡面进行喷射素砼保护。
(5)在进度允许的条件下尽量采用少开工作面的形式,避免暴露太多的基坑工作面。
(6)坡顶严禁堆积荷载,坡顶不允许设置便道。
(7)紧贴基坑四周设置砖砌或砼挡水墙,严禁在四周设排水沟,防止沟内积水向坑内渗透。
1.2 抢险措施
(1) 险情现场人员疏散,同时对可能造成影响的周边单位或住宅内的人员进行疏散。
(2) 通知相关管线单位,根据影响程度进行管线监护和处置。
(3) 会同交警部门对影响到的周边道路进行调整和交通疏解。
(4) 如果纵向滑坡后基坑没有坍塌:
① 在具备条件和不危及人员安全的前提下补强支撑,并对坡脚处进行土方回填;
②如果不能补强支撑,则立即组织对坡脚处进行回填土方或沙。
(5) 如果纵向滑坡后基坑发生坍塌:
立即组织对基坑坍方处进行回填土方或沙。
(6) 进行坡顶卸载。
(7) 尽量减少动载。
杜绝任何流入基坑边坡内的水源。
2、支撑失稳
2.1 预防措施:
(1)钢支撑失稳前有拱起侧弯或下沉的先兆,发现情况要迅速采取加固或补撑措施,在基坑开挖期间要加强对支撑的观察。每班要有专人巡察。
(2)对监测报表中的数据要进行认真的分析。
(3)对支撑材料要严格把关,杜绝使用有缺陷的支撑材料。
(4)支撑施工要严格按要求架设、施加预应力等。对安装传感器的支撑,要有特殊措施进行保护。
(5)要根据立柱桩的沉降情况,及时调整支撑,防止支撑因立柱桩的沉降或上抬而造成偏心,影响支撑受力。
2.2 抢险措施
(1) 险情现场人员疏散,同时对可能造成影响的周边单位或住宅内的人员进行疏散。
(2) 通知相关管线单位,根据影响程度进行管线监护和处置。
(3) 会同交警部门对影响到的周边道路进行调整和交通疏解。
(4) 如果发生钢支撑失稳,基坑未坍塌:
在失稳的钢支撑旁加设钢支撑,并施加预应力。同时对周围支撑复查,查找是否有支撑松弛,如果发现有支撑松弛,应立即采取复加预应力加固措施。如果支撑松弛而发生支撑失稳,则应立即查找周边超载、围护结构背土是否流失、支撑材质等原因,防止失稳现象扩散。
(5) 如由于支撑失稳已经引起基坑坍塌:
立即对基坑坍塌处回填土方,并清理基坑周边的超载,如果围护结构背土发生土体流失,要立即填充砂或砼,同时对周围支撑复查,查找是否有支撑松弛,如果发现有支撑松弛,应立即复加预应力,防止失稳现象扩散。
3、坑底隆起
3.1 预防措施:
(1)基坑开挖过程中加强基底隆起监测。
(2)地基加固、井点降水等措施严格按要求施工。
(3)基坑周边防止过多的超载。
(4)围护结构插入比要满足要求。
(5)开挖前对围护质量摸底、祥察,对可能会发生渗漏的部位作必要的技术处理。
3.2 抢险措施
(1)疏散险情现场人员,同时对可能造成影响的周边单位或住宅内的人员进行疏散。
(2)通知相关管线单位,根据影响程度进行管线监护和处置。
(3)会同公安交警部门对影响到的周边道路进行封闭,并调整事故路段内的交通。
(4)一旦发现坑底隆起迹象,应立即停止开挖,并应立即加设基坑外沉降监测点。
(5) 对小型基坑如出入口等,可及时采用回灌土方、水的方法,对大型基坑则应立即回填土,直至基坑外沉降趋势收敛方可停止回灌和回填。
(6)如果采用回灌水的方法,马上与消防部门联系,从附近消防栓中取水回灌,另外由于回灌水用水量较大,如消防栓水量不够,同时与自来水公司联系,从附近供水管道中取水。