请问:10kV变压器的低压额定电流是指的低压3相的总电流吗,3芯低压电缆每芯的载流量是不是总电流除3?

以500kVA配变为例,低压额定电流760A,低压电缆选型时,对照低压电缆的载流量,是按照760A/3=253A ,3芯低压电缆每芯载流高于253A配置吗??3芯电缆载流量总和=253A*3=760A 对吗?

第1个回答  2012-12-09
1、变压器的额定电流无论高压侧还是低压侧皆指其额定档位下的线电流(可通过变压器的视在功率、额定线电压两个参数计算出来),电缆载流量指每个相芯(指A、B、C)的允许的正常工作电流。
2、与变压器配套电缆的选择原则:电缆载流量不小于变压器最大工况下(分接开关档位对应最大电流位置时)的额定电流,同时要考虑电缆敷设路径的温度影响、电缆根数的系数影响、电缆长度的降压影响(这与负荷类型又有关)。
第2个回答  2011-09-28
三相变压器高、低压额定电流是指每相的电流,不是三相总电流。
第3个回答  2011-09-28
3芯低压电缆每芯载流高于760A,500kVA变压器每项电流是760A本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-09-28
楼上正解