等电位,防雷接地 避雷引下线 线管敷设技术交底
等电位,防雷接地 避雷引下线 线管敷设技术交底
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-09-29
技术交底就是把你要做的等电位、防雷接地、避雷引下线、线管敷设的设计、施工方案对施工方或甲方进行详细的介绍以及答疑,使对方了解你的方案,知道怎么施工。
第2个回答 2011-09-24
技术交底??可解释下不?
具体可参考GB50057 和 防雷验收 规范
相似回答
图解
防雷接地
施工
技术
要点?
答:
4、利用柱主筋作
防雷引下线
时,主筋连接的两端应作跨接处理。5、总
等电位
和局部等电位根据设计要求,用镀锌扁铁引出。6、引下线应采用油漆做标记,防止错焊导致上下不连通。7、均压环。I类建筑30m以上,II类建筑45m以上应焊接均压环。作为
接地
均压环的圈梁钢筋选取圈梁上层左右2根直径≧16mm的钢筋,...
探析建筑
防雷接地
是怎么做的?预埋施工时需要注意哪些问题?
答:
利用建筑物基础圈梁内对角的二根主钢筋焊接成环网,引下线与环网焊成一体。
接地
体(线)的连接应采用焊接,要求焊缝饱满且机械强度足够,无缺陷,焊接处药皮敲净后做防腐处理。基础接地工程完工后,进行接地电阻测试,要求R<1欧姆,未达标时增加人工接地极。3.
避雷引下线
暗
敷设
做法 利用结构柱内主筋...
防雷接地
不会施工?看完本文就懂了!
答:
引下路径: 主筋通过圆钢跨接,柱内钢筋与
接地
装置焊接,形成稳定的
引下线
路。均压保护: 周围主筋焊接成均压环,与引下线紧密连接,均匀分散雷电冲击。
防雷
设施:
避雷
带要求平直、焊接牢固,尺寸规格务必符合设计要求,确保有效防护。室内互联: 管道、设备通过抱箍或焊接与等电位线相连,实现
等电位,
降低...
避雷接地
网施工工艺
答:
近几年
,等电位
联结要求日益严格,主要有总等电位联结、辅助等电位联结、局部等电位联结。机房、卫生间设备、金属管线等一般要作
等电位接地
。(2)施工流程 施工准备→接地装置安装→
引下线
安装→
避雷
带支架制作安装→避雷网安装→接地电阻测试 (3)
技术
措施 材料齐全且符合设计要求,施工机具配备充足,...