第1个回答 2020-08-09
不需要了,但是为了保护人身安全,还需要设置等电位联结
相似回答
配电室接地
扁铁安装高度是多少
答:
接地电阻不大于1欧的是,达不到增打人工接地极.室内正常不带电的金属构件均需要与室内接地
,母线连接。没有特别规定,建议20-30cm。这样的高度是最常用的,一般都是这个高度。
请问变压器出来的中性点
接地
,那个地是否是需要打桩啊?
答:
要是变压器附近有可利用的自然接地体(比如建筑基础)而且接地电阻小于4欧姆就可以直接用,
否则就要打人工接地体
,在低压侧接地体电气上是和插座接地连通的。
配电房接地要求
有哪些
答:
配电室
的接地系统,地下部分由
接地极
用镀锌铁L50x5或镀锌管,接地带用-40的镀锌扁铁。每隔一段打一接地极,土壤不好的情况下应增加接地极,与避雷系统先分开,用接地摇表做好测试,如小于4欧,为合格。如果达不到,则加长接地范围,实在不行则更换土壤。达到标准后与避雷系统连接,做好防腐处理,作隐...
...
还需要
在重新
接地吗?
我是建筑施工临时用电,总
配电
箱里单独
做了接地
...
答:
,
PE线必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地