我三层楼房一层安装一个DZ47-6OC10的空气开关?总开关用30A的漏电保护开关可以吗,请答,谢谢,

如题所述

第1个回答  2012-03-06
首先问下,你的楼房面积有多大?层箱子才10A的开关应该太小了。每平方按照30~50W预留。
还有 开关的顺序搞错了,应该是总箱子用空气开关,层箱子用漏电保护开关,其实我一般都是在插座,一些容易接触的电器的回路上 加漏电开关,总开关都是空开。。。。这样 发生漏电的时候只是单个回路出问题,而不会影响其他的回路。
第2个回答  2011-10-23
C10额定电流才10安,太小了而且电路不分组,出问题很难检查的,看多大面积再决定吧。追问

有分组的,我一共安装三个空气开关一个总开关30A漏电保护,一楼就安装一个大一点的C15,,求回答

追答

C15是15A的,现在大家用电量都比较大,15A用个空调再开个电磁炉什么的就有可能跳闸了,布线时还是多留点余地好些!至少也要20到30安吧。

本回答被网友采纳
第3个回答  2011-10-25
你搞反了 应该总开关用空气开关 分开关用漏电开关 这样露电保护了不影响其他楼层用电 另外你的开关是不是有点小了 选稍微大一点的
建议你:三层楼房一层安装一个DZ47-6O C20 2P+N 的漏电保护 总开关用DZ47-6O C25A 3P的空气开关
第4个回答  2011-10-25
选择空气开关要根据你的用电的电流来计算,现在的生活越来越好我建议一个楼层配一个空气开关这样有利于检查线路问题,