00问答网
所有问题
当前搜索:
一台1000kva三相变压器
变压器1000kva
的额定电流是多少?
答:
解:令
三相变压器
额定电压U1/U2=10/0.4kV,已知变压器额定容量S=
1000kVA
一次额定电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A 二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A 答:略。
1000KVA的变压器
额定电流是多少?
答:
令三相
变压器
一/二次额定电压U1/U2=10/0.4kV,已知变压器额定容量S=
1000kVA
变压器一次额定电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)=57.7A 变压器二次额定电流I2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A
一台
容量为
1000KVA
,电压为35/12KV的
三相变压器
,接法为Y/△,若一次侧...
答:
(1):
一台
容量为
1000KVA
,电压为35/12KV的
三相变压器
,接法为Y/△,那么一次侧相电压为35 / 根号3 = 20。207KV,二次侧相电压为12 KV,二次绕组匝数N2 = N1 *U2 / U1 = 1498*12 / 20。207 = 890 匝(如果二次侧为10KV,则为741匝)(2):当一次侧加以额定电压后,其一,二次绕...
一台
SN=
1000KVA三相变压器
额定电压为1010.4KV,Y,dll接法试求高低压侧...
答:
对10KV/0.4KV,接线组别为Y,d11的
1000KVA变压器
,其高压侧额定电流为:I=S/(1.732*U)=1000/(1.732*10)=57.7(A)由于高压侧是Y形接线,相电流与线电流是相等的,故高压侧的额相电流是57.7A。其低压侧额定电流为:I=S/(1.732*U)=1000/(1.732*0.4)=1443.4(A)虽然低压侧是△形...
一台1000KVA的三相变压器
最多能承载多少千瓦?是一相所承载的,还是三相...
答:
1000X0.8【功率因数】=800 可以承受800千瓦
三相
所承载的
一台
电力
三相变压器
,sn=
1000kvA
,U1n/U2n=356.3kv,原,副边绕组为Y,D接...
答:
一次额定电流为44.36A,二次额定电流为;1620.48A,
1000KVA变压器三相
理论上能带载多少安电流
答:
1000kVA
/400V/1.732=1.44kA
一个小区用
三相变压器
,变压器容量应该怎样选择?
答:
小区里面有200户人家
变压器
需要
1000KVA
容量的变压器。每家每户的电器也很多,先考虑夏季和冬季最高用电负荷,最耗电的电器为空调,一家人同时开2-3台空调情况,每家人考虑最大6kW,最小4kW,综合考虑每家用电时间错峰。用电习惯和经济性,每户考虑用电负荷为5kW,总共为1000kW,考虑功率因数0.85-0.95的...
一台1000KVA的变压器
额定电流是( )A?
答:
单相电压: 电流(A)=
KVA
x
1000
/电压(V)
三相
: 电流(A)=KVAx1000/1.732x电压(V)
变压器
一般多少钱
一台
答:
4油浸式全铜电力变压器价格:66000左右,
1000kva
全铝油变价格为58000左右。可见,全铜绕组
三相变压器
比全铝的要贵。选择什么样的变压器,还要看项目上的具体要求与规格,价格只是一个参考。同时厂家给出的变压器价格也是有一定周期的,有时候会高有时候会降价,请以最新价格表为准。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
一台三相变压器sn5000kva
三相变压器120kva
有一台三相变压器
三相变压器sn750kva
100kva变压器高低压额定电流
100kva变压器低压电流
100kva变压器带多少kw
某三相变压器容量为500
100kva变压器额定电流是多少