00问答网
所有问题
当前搜索:
100kva变压器额定电流是多少
100kva变压器额定电流是多少
答:
100kva的变压器的额定输出为144A电流
,正常负载不可超过此额定,对于380V三相异步电机而言,其额定电流约为电动机功率的二倍,可以带70kw电机。
100kva变压器额定电流是多少
答:
100kva变压器额定电流是144A
。100kVA以下的变压器熔断器额定电流为
变压器一次额定电流的2到3倍
,最低不小于10A,100kVA以上的变压器熔断器额定电流为变压器一次额定电流的1.5到2倍,高压部分容量除以电压A,根据电流直接选择,低压部分容量除以电压,商x9除以5=A,可以根据数字选择。正常负载不应超过该额定值...
一百
千伏的
变压器
应配多粗的电缆和空开
答:
变压器的容量是kva(千伏安),
100kva的变压器额定电流在180A左右
,380V输出测需要250A的断路器,70平方以上的铜线,或者95平方以上的铝线
100kVA
电力
变压器一次电流,二次电流
答:
100KVA变压器,
一次侧线电压如为10KV,额定电流为5.77A
,二次侧线电压如为400V,额定电流为144.3A.
100
的
变压器
能承受
多少
个
电流
?
答:
100kva的变压器,
额定电流大约170A
,单相最大可以承受170A左右的电流
100KVA
的三相
变压器额定电流
计算
答:
100KVA的三相变压器额定电流计算:一次侧电流:I=P/1.732/U=100/1.732/10=5.77A,二次侧为0.4KV时的电流:I=100/1.732/0.4=
144A
。配电变压器高压熔丝的选择原则:容量在100KVA以下者,高压侧按变压器高压侧额定电流的2-3倍选择;容量在100KVA以上者,高压侧按变压器高压侧额定电流的1.5-2...
变压器
的
额定电流
怎么算?
答:
计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A 计算100KVA变压器低压侧额定电流:100*1.44=
144A
电力变压器是发电厂和变电所的主要设备之一。变压器的作用是多方面的不仅能升高电压把电能送到用电地区,还能把电压降低为各级使用电压,以满足用电的需要。总之,升压与降压都必须由变压器来完成。在电力...
/00
kva变压器
最大输出
电流多大
答:
100kva变压器
最大输出电流为150A。1、按照《工厂供电计算口诀》一书中提供的计算口诀“每伏安电流加半”得出:100×1.5=150A。即100kva变压器低压侧
额定电流是
150A。2、按每三相负荷每KW=2A计算,100kva变压器低压侧额定负荷=150÷2=75。即100kva变压器低压侧额定负荷为75KW。
100kVA变压器
最大负荷
电流
?
答:
已知变压器容量为100kVA,实测三相电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大负荷电流及负载率。解:已知条件100kVA是视在功率,直接用视在功率算,不能转换为有功功率算。最大负荷电流是可以长期运行的电流,不能大于变压器的额定电流。 I=100/1.732×0.4=
144A
;负载率等于平均...
三相
变压器额定
容量
100KVA
,电压比10KV/0.4KV,计算变压器一、二次额定...
答:
一次
额定电流为100
/10/1.732=5.77A 二次额定电流为100*1.44=144.34A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
100kva有多大的额定电流
100kva变压器输出多少电流
100kva变压器额定电流公式
变压器计算公式口诀
100千伏安变压器高压电流
怎样计算变压器的额定电流
100变压器高低压额定电流
变压器一二次额定电流
100kva变压器额定电流计算公式