00问答网
所有问题
当前搜索:
三段电流保护整定计算
...一个微机
保护
,里面有关于
三段电流
的二次
整定
值,具体是如何
计算
...
答:
三段是过流用互感器一次电流除以二次电流
,在用变压器的高压电流除以互感器的数值比如互感器是5比5的变压器是500的就用50除以5等于10,变压器的高压电流就用500除以17.32等于28.86.在用28.86除以10就等于2.86就是微机保护的三段电流,2段是三段的2到三倍,一段是速断是三段的5到8倍之间 ...
三段
式
电流保护
的原理
答:
三段
式
电流保护
指的是电流速断保护(第一段)、限时电流速断保护(第二段)、定时限过电流保护(第
三段
)相互配合构成的一套保护、下面我们就来详细介绍一下三段时电流保护的工作原理和
整定计算
方法。一段又叫电流速断保护,没有时限,按躲开本段末端最大短路电流整定二段又叫限时电流速断,按躲开下...
三段
式
电流保护整定计算
?
答:
三段式电流保护整定首先要根据线路负荷计算出所带负荷的额定电流,然后根据额定电流的大小,按照开关柜整定说明书进行整定
,1段为无时限电流速断保护整定为负荷额定电流的7-12倍,延时为0秒、2段为有时限的电流速断保护整定为负荷额定电流的1。4倍,延时为1-3秒,3段为过电流保护为整定为负荷额定...
35kV电网短路
电流计算三段
式
电流保护整定计算
答:
要知道线路阻抗(或线路长短),才能计算线路末端短路电流。根据短路
电流计算
一段定值。再根据邻线一段
整定
本线的二段定值。
三段
根据最大负荷电流100A来整定。动作时限从末端往前推。同一母线上动作时限短的考虑装方向元件。
三段
式
电流保护整定计算
答:
在继保专业,110kV电压等级是用115kV来
计算
的,这样做是为了让计算更准确些,因为110kV是额定电压,通过线路送给用户约会有5%的电压损耗,所以该电压等级的母线《平均额定电压》约为115kV。
...
三段电流
的二次
整定
值,有没有具体的
计算
公式?
答:
Ifh.max--最大负荷
电流
;2.
保护
装置在外部故障切除后应能可靠地返回。因为短路电流消失后,保护装置有可能出现最大负荷电流,为保证选择性,已动作的电流继电器在这时应当返回。因此保护装置的一次返回电流If应大于最大负荷电流Ifh.max,即:If>Ifh.max;因此,定时限过电流装置电流继电器的动作电流Idz...
三段电流保护
二次值怎么
计算
一次值
答:
三段电流保护
二次值
计算
一次值的方法如下:1、三段式过流保护各段的
整定
值为二段电流速断保护取8到10倍额定电流。2、二段限时电流速断保护,取值比一段稍小,动作时限,从上往下时间逐渐变少。3、三段过电流保护取值1.1到2倍额定电流就可以计算出一次值了。
什么是
整定电流
?整定电流和额定电流什么关系呢?
答:
过电流脱口器)动作,切断负载。整定电流”、“额定电流”是两回事,GB14048中有明确解释,举例说明:DW45断路器
三段保护
,长延时
保护整定电流
一般出厂默认值为1倍的额定电流;短路短延时整定电流一般出厂默认值为8倍的额定电流,定时限时间为0.4s;短路瞬时整定电流一般出厂默认值为12倍的额定电流。
三段
式
电流整定计算
中如何选择系统运行方式以及短路类型?
答:
按系统的最大运行方式三相短路
电流
进行
整定计算
。一段按
保护
线路末端最大短路电流整定,二段与邻线一段相配合来整定,
三段
按最大负荷电流来整定。
...
三段电流
的二次
整定
值,有没有具体的
计算
公式?
答:
800KVA的配变一次额定
电流
是46,19A,50/5就是10/1,二次就是4.6A熔断,速断就是4.6*1.1=5.06A,过流4.6*1.3=
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三段电流保护整定计算短路电流
变压器三段式电流保护计算
距离保护三段整定计算公式
三段式电流保护例题及答案
对保护1进行三段式电流保护
一二段电流整定值的整定方法
10kv过流保护整定值计算
继电保护过流一段保护计算值
计算三段式电流保护的阻抗