00问答网
所有问题
当前搜索:
三相变压器容量的计算公式
变压器的容量计算公式
是什么?
答:
解:对于三相变压器,
根据容量计算公式S=√3UI 一次侧电流I1=S/√3U1 二次侧电流I2=S/√3U2
式中,变压器额定容量S,单位kVA;U1:一次侧额定电压;U2:二次侧额定电压;I1:一次侧额定电流;I2:二次侧额定电流。以1000kVA,10/0.4kV三相变压器为例,一次侧电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(...
50KVA
变压器
是指每一相可以承受约50KW负载,还是指
三相
一共可以承受50...
答:
三相变压器的容量Se=3 * 每相容量=3 * 相电压 * 相电流
。三相变压器三相:星形连接时,相电压=1/√3线电压,相电流=线电流 三角形连接时,相电压=线电压,相电流=1/√3线电流 所以不论哪种接法,三相变压器的容量Se=√3 * 线电压 * 线电流 50KVA的变压器不一定能承受50KW的负载.关键要看...
三相变压器的容量
为什么是√~3×V×I啊 怎么推出来的??
答:
1)功率P=UI
这是单相的功率计算公式 2)对于三相变压器,你可以理解成三个单相的变压器 3)如果是星形接线,相电压U=线电压V/√3,相电流=线电流 单相的功率P=V*I/√3 那么三相的功率=3P=3*V*I/√3=√3*V*I 4)如果是三角形接线,相电压=线电压,相电流=线电流/√3 单相的功率P=V...
三相变压器的容量
怎么算?
答:
按公式进行计算,对三相变压器,
标称电流的计算公式为:I=S/(1.732*U)
;对于10kV侧,能够输入电流I=2500/(1.732*10)=144.34A;对于0.4kV侧,能够输出电流I=2500/(1.732*0.4)=3608.44A。三相变压器的容量I=3 * 每相容量=3 * 相电压 * 相电流。三相变压器三相星形连接时,相电压=1...
三相变压器的
额定
容量
S=√3*U*I
答:
S是三相总容量,是视在功率,单位是KVA。
三相总容量等于三个单相容量之和,即S=3UI 这里的U是相电压,I是相电流
。如用线电压线电流表示,则S=√3UI 这是因为当绕组是三角接法,线电压等于相电压,相电流等于1/√3倍线电流,3/√3=√3 同理当星接时,相电流等于线电流,相电压等于1/√...
变压器容量计算公式
秒懂变压器容量计算
答:
一、
变压器容量计算公式
1、计算负载的每相最大功率 将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,
三相
设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。)例如:C相负载总功率 = ...
三相变压器计算公式
答:
三相变压器容量
(视在功率)=根号3x线电压x线电流。有功功率=视在功率x功率因素
变压器的容量
怎样
计算
答:
变压器额定
容量计算公式
:单相变压器:Sn=U 2n×I 2n
三相变压器
:Sn=√3U 2n×I 2n。U 2n为二次侧的额定电压;I 2n为二次侧的额定电流
知道相电流怎么
算变压器容量
答:
变压器容量
=1.7321*线电压*相电流,单位KVA
如何
计算变压器容量
变压器常识
答:
变压器的额定
容量计算公式
,就是变压器的额定电压(相电压)与额定电流(相电流)的乘积。1、单相变压器的额定容量(VA)=电压(V)x 电流(A)。2、
三相变压器的
额定容量(VA)=3x电压(额定相电压)x电流(额定相电流)=根号3x电压(线电压)x电流(线电流)。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器负荷怎么算出来的
三绕组变压器容量计算公式
变压器实际负荷计算
三相桥式整流变压器容量计算
三相变压器归算公式
变压器容量根号3
变压器s等于什么公式
三相变压器额定容量计算公式
100kva变压器电流多大