三相四线漏电开关合不上闸
三相四线漏电开关
接上零线 合闸
合不上
合闸马上就跳闸,而拆掉零线就...
答:
1.零线接地了。2.电路有漏电现象,此时漏电保护器是好的,起到漏电保护作用
。通常漏电保护器内部的电子电路是从输入端取220V电压给内部的电路供电,零线不接,漏电开关没有了工作电压而不工作当然不会跳闸了。
三相四线漏电保护器
在不带任何负载的情况下
合不上闸
,有哪位师傅知道是...
答:
1、检查漏电开关复位按钮是否复位。按复位按钮后可以正常合闸
。2、检查漏电开关接线是否正确。不正确并重新接线。3、检查漏电开关负荷侧的线路绝缘,如果短路接地,需要排除故障后才能正常合闸。
三相四线漏电开关
,无负载
合不
了,进电端正常,是不是开关坏了
答:
1可能是线路有漏电。2可能是漏电开关漏电驱动损坏
。会辩很简单。折下开关下方线后,再合闸,能合上,是线路问题。合不上是开关问题。
三相四线漏电开关
接上零线 合闸
合不上
合闸马上就跳闸,而拆掉零线就...
答:
跳闸是漏电跳闸还是短路保护,
漏电跳闸不能直接合闸,要把一个弹出来的塑料按下,才能合闸
。如果是保护跳,检查三相与零线是否存在短路或接地现象?如果是漏电跳,检查漏电开关下级零线是否接地
三相四线
制的
漏电开关
的下端线全部取下,漏电开关
可以合上
,只把零线接...
答:
可能出线端零线有接地的现象。
三相四线
制的
漏电开关
的出线端的零线不允许出现接地现象,或者与其它回路的零线相连接。否则漏电开关会人为出线漏电现象而不能正常合闸。
三相四线
空开漏保用在照明灯上,
闸合不上
新安装的,多路照明,单个单个...
答:
你用
三相四线
空开漏保做总
开关
是错误的,因为你的三相负载不可能分得百分百平均,当合到二至三个时,通过总开关每相的电流不一样,那么它们对于零线就会形成一个电位差,这个差值也会产生微电流,而这个电流对于三相漏保就会误测是
漏电
导致跳闸。总开用空开不带漏保,单个用漏保即可。
160A
三相四线漏电开关
时跳时不跳,下级接两个三相100A空开,当跳闸时断开...
答:
你的N线分开关下有接地或漏电问题。你总开上边的线路
三相
不平衡,N线稍带电压,在零线接地或漏电情况,即使断开两个分空开
漏电开关
,还是合闸
不上
的。
前端三相火线接250a下级接
三相四线
400a露电断路
开关
为什么
合不上闸
呢...
答:
你好:1,总闸 250A ,下级是 400A 的安装是不妥的,会出现越级保护(跳闸)的。2,
漏电
保护
开关合不上闸
的原因,是有漏电现象。如果下口线零线对地,也会合不上闸。
100A的漏电断路器,(
三相四线
)。后面接200A的空开,(三相的)。
漏电合不
...
答:
除非电机
漏电
但是 如果后面比如有个220V的用电设备 它的零线没有经过漏电断路器那么必须跳 你说的这个就是漏电断路器做总
开关
那么后面的所有用电设备的零线必须经过漏电断路器 还有就是零线也不能漏电 后面的零线接地了一样会跳开的 100A的漏电断路器上面好像没有漏电调节吧 ...
三相四线漏电开关
分闸断开为何总闸还是送
不上去
会跳闸?
答:
如果分闸断开后总闸仍然不能合闸,说明总闸和分闸间的线路还存在短路,应逐段排除短路故障,当然也要排除总
闸开关
的输出端子及分闸开关的输入端子均没有问题!祝您好运!!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相四线跳闸合不上闸
380v三相四线漏电开关总跳闸
零线不通三相断路器合不上
3相电合不上空开
三相四线空开合不上闸原因
三相漏保合不上闸怎么回事
三相漏电保护器合不上咋回事