100A的漏电断路器,(三相四线)。后面接200A的空开,(三相的)。漏电合不上闸,将空开后面的设

100A的漏电断路器,(三相四线)。后面接200A的空开,(三相的)。漏电合不上闸,将空开后面的设备断开也合不上,最后断开零排就能合上,也没查设备零线问题。将漏电系数调节钮来回拔动了几次,合上闸后再接上零排,不跳了,什么原因,请高手指点!

我给你说一下了 漏电断路器工作是零线和其中一相电接的线圈 线圈接脱扣器 你前面说的把零线拆了 肯定就不会跳了 漏电断路器后面供三相电是不会跳的 除非电机漏电 但是 如果后面比如有个220V的用电设备 它的零线没有经过漏电断路器那么必须跳 你说的这个就是漏电断路器做总开关 那么后面的所有用电设备的零线必须经过漏电断路器 还有就是零线也不能漏电 后面的零线接地了一样会跳开的 100A的漏电断路器上面好像没有漏电调节吧追答

还有什么 尽管说

追问

100A的漏做总开(三相四线),后面200A空开(三相)接法对么?为什么?100A漏断有调节,长城牌的!

追答

对的接法 但是后面要用零线必须经过漏电断路器的零线哦

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-05-22
一般使用的设备较多,用电功率较大的等,不建议用漏电断路器,建议直接用(三相)断路器,具体原因先不做解释,与漏电电流有关。调节以后不跳就是漏电电流经过重新调整,稍微调大了,部分设备会存在一点点的漏电电流,多了加起来,它就会直接跳了
第2个回答  2015-05-22
线路上一旦接了漏电开关,后边的电器就不能有工作接地线了。