有一侧为三角形接法时零序电流为什么能流通...
答:
有三角形接法,
零序
也不能流通。在三角形
绕组
之间是可以存在环流的,但向外不能流通。
三相
变压器的
三个
绕组
怎样接线?
答:
第一个,三只pt,每只四个线圈,接线方式:一次Y,二次:y/y/开口三角。第二个,四只pt,两个圈带横,消协pt,两个线圈,接在
零序
,消除谐振。第三个,线路pt,一只。一般接ab相。测量用。
三相
变压器
采用什么接法,各侧
绕组
均有
零序
电流通过?
答:
星形不接地,线路和
变压器绕组
都无
零序
电流通路。星形接地,线路和变压器绕组都有零序电流通路。三角形接法,变压器绕组有零序电流通路,线路无零序电流通路。(注:这里线路指的是和变压器直接相连的线路)
电力系统暂态分析画
零序网
这个题怎么做
答:
这个题目没办法直接给你画出来手机上回答太难画图了这个题目的关键就是那个
三绕组变压器
那个你要去背那个规则就是三角形就开路星型就直接连过去接地就直接连到地这样然后就能画了下面的话不要管了这个题目应该这样来理解这个受力分析图我就不画了因为手机上答题不太方便但是我给你讲一讲你就大概明白了...
三绕组变压器的零序
保护是什么和保护区外单相接地故障的后备保护
答:
高压侧绕组。根据用电检查技师题库9中的题目及答案得知
三绕组变压器的零序
保护是高压侧绕组和保护区外单相接地故障的后备保护。三绕组变压器的每相有3个绕组,当1个绕组接到交流电源后,另外2个绕组就感应出不同的电势,这种变压器用于需要2种不同电压等级的负载。
如何求三相
变压器中的零序
分量和负序分量
答:
(1) 求
零序
分量:把三个向量相加求和。即A相不动,B相的原点平移到A相的顶端(箭头处),注意B相只是平移,不能转动。同方法把C相的平移到B相的顶端。此时作A相原点到C相顶端的向量(些时是箭头对箭头),这个向量就是三相向量之和。最后取此向量幅值的三分一,这就是零序分量的幅值,方向与...
三段式电流保护
中
过流段和
零序
段的作用是什么?
答:
1、普通过流保护反应的是相电流,所以受负荷电流影响,定值上要躲开最大负荷电流,零序过流保护不受负荷电流影响;2、反应相电流的保护,受系统运行方式影响大,短路容量小的时候故障电流小,保护范围缩小;而零序电流保护主要取决于
零序网络
和零序电压源,(1)零序网络取决于送电线路和中性点
变压器的
位置...
自耦
变压器
有下列哪几种
零序
类型(
答:
自耦
变压器
有两种
零序
类型。自耦变压器有双绕组和
三绕组
两种零序类型。自耦变压器是指它的绕组是初级和次级在同一条绕组上的变压器,原、副绕组直接串联,自行耦合的变压器。根据结构还可细分为可调压式和固定式。
为什么中性点不接地的
变压器
三相
绕组中
无零序电流,所以其中性点
的零序
...
答:
变压器
中性点接地是为了保证中性点的电位为始终零。当供电系统三相负载不平衡或其它原因造成三相电压不平衡时,中性点会发生偏移现象。中性点接地系统中,由此产生
的零序
电流会通过大地与变压器中性点形成通路,维持三相电压的平衡。在三相平衡时,没有电流流向大地。同时,不是所有的供电系统都要进行变压器中性...
二相断线时的复合
序网
是在断口处
答:
正序里面记得画电源在三个序网络都要画。双
绕组的变压器零序
电抗用一个电抗,
三绕组变压器的零序
电抗用三个电抗表示。当发电机的电抗算入到
零序网络
中时,发电机的中性线上的电抗的三倍也要串联到网络里面。YNyn联结的变压器的零序电抗把一次和二次侧可分开画,中间并联励磁电抗。线路的中间的某一点发生...