三相绕组变压器的零序保护是
三
绕组变压器的零序保护是
什么和保护区外单相接地故障的后备保护
答:
高压侧绕组。根据用电检查技师题库9中的题目及答案得知三绕组变压器的零序保护是
高压侧绕组和保护区外单相接地故障的后备保护
。三绕组变压器的每相有3个绕组,当1个绕组接到交流电源后,另外2个绕组就感应出不同的电势,这种变压器用于需要2种不同电压等级的负载。
什么是
零序保护
答:
零序保护是指在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现
,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称。三相电流平衡时就不会产生零序电流,相反不平衡时就会产生零序电流,这时候零序保护就是用零序互感器采集零序电流,当零序电流超过一定值,综合保护接触器吸合,...
简述
变压器零序保护
的基本原理?
答:
零序保护分为零序电流与零序电压保护,适应中性点不接地的线路上作保护
。器工作原理:三相正常时是没有零序电流电压的,当一相金属或非金属接地时会出现零序电流电压通过二次反映出来。变压器本身故障通常选差动保护,其原理是利用电流的不平衡差值判断发出故障信号或报警或跳闸。
零序保护是
怎么回事?
答:
三相电流平衡时,没有零序电流,不平衡时产生零序电流,
零序保护就是用零序互感器采集零序电流
,当零序电流超过一定值(综合保护中设定),综合保护接触器吸合,断开电路。零序电流互感器内穿过三根相线矢量。正常情况下,三根线的向量和为零,零序电流互感器无零序电流。当人体触电或者其他漏电情况下:三根线...
什么是
零序保护
?
答:
在大短路电流接地系统中发生接地故障后,
就有零序电流、零序电压和零序功率出现
,利用这些电气量构成保护接地短路的
继电保护装置统称为零序保护
。 问题三:什么叫零序电流保护 如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和...
变压器的零序保护是
什么的远后备保护
答:
你说的“
变压器的零序保护
”一般指零序过流保护,是一种后备保护,作为变压器的近后备和各侧相邻间隔的远后备,各侧相邻间隔的远后备可能是变电站的母线、线路、低容低抗,也可能是发电厂的发电机组。如果说变压器的零序差动保护,那也是主保护,差动保护一般都快速动作,保护区在各边界上电流互感器
绕组
...
请问:
变压器零序保护
的作用是什么?谢谢了!
答:
1
变压器的零序保护
配置 变压器中性点零序过电流动作时先跳开中性点不接地变压器的保护方式,称为零序互跳。2台主变并列运行,1号主变中性点接地,当K2点发生接地故障时,1号主变中性点零序过流保护动作,第一时限跳2号主变高低压侧开关,K2故障点被隔离,1号主变恢复正常运行。如果故障点在K1处,当...
主变后备
保护
有哪四种
答:
1、零序保护:
零序保护是变压器
相间短路的后备保护,主要用于防止变压器相间短路。2、过流保护:过流保护也是变压器相间短路的后备保护,主要通过电流来判断故障。3、过负荷保护:过负荷保护是为了防止变压器过载运行,避免设备损坏。4、油温、油面监控保护:油温、油面监控保护是为了防止变压器油温过高或油面异常...
什么是
零序
电流
保护
和间隙电流保护?
答:
将产生很大
的零序
电流,利用零序电流分量构成保护,可以作为一种主要的接地短路保护。间隙
保护是
成本最低,维护量最少的保护,主要用于过压保护,在线路上用得最多。就是在线路的
三相
设三个对地的间隙,当电压超过一定的数值时,间隙击穿短路跳闸。参考资料:百度百科-零序电流保护 ...
零序保护
的原理和作用
答:
正常情况下,三根线的向量和为零,
零序
电流互感器无零序电流。当人体触电或者其他漏电情况下,三根线的向量和不为零,零序电流互感器有零序电流,一旦达到设定值,则
保护
动作跳闸。当电力系统出现不对称运行时,也要出现零序电流,例如
变压器三相
参数不同所引起的不对称运行,单相重合闸过程中的两相运行,...