三菱plc指令dplsy
fxproc中的pls y是什么意思?
答:
PLSY:16位连续执行型脉冲输出
指令 DPLSY
:32位连续执行型脉冲输出指令。FX
PLC的
PLSY指令的编程格式:PLSY K1000 D0 Y0 K1000:指定的输出脉冲频率,可以是T,C,D,数值或是位元件组合如K4X0。D0:指定的输出脉冲数,可以是T,C,D,数值或是位元件组合如K4X0,当该值为0时,输出脉冲数不受限制。
三菱plc
中plss是什么意思?
答:
三菱PLC
PLSY是脉冲输出功能,用来驱动步进电机或伺服电机。PLSY 有两个源操作数[S1 S2}和一个目标地址操作数[D].S1指定脉冲频率,S2指定脉冲数,D指定脉冲输出元件号(对于三菱小型PLC,如 FX系列只能选晶体管输出型且只能是 Y0 Y1 Y2)。 扩展资料: 三菱PLC软件设计方法 (1)软件设计的主要任务是根据控制系统要求...
三菱
编程[PLSY D100 K0 Y000]怎么理解意思
答:
PLSY 这是条16位脉冲
指令 DPLSY
D 表示32位脉冲指令第一个参数 频率 D100 是数据存储器,在这里指的是 脉冲频率,设置2000 ,表示每年发2000个脉冲 第二个参数 脉冲数 K0 K表示的是十进制,0 ,表示无数个脉冲数,如果设置为其他的,比如 3000 ,那么发完3000个脉冲就停止 第三个参...
三菱plc
的(
dplsy
k8000 d0 y0)是什么
答:
以8000HZ的频率,发送d1d0(32位)个脉冲,脉冲从y0发出。
三菱plc
如何连续发脉冲
答:
采用 plsy (16位)
dplsy
(32位)
指令
,参数设置:[dplsy k0 k1000 y0] 指定发送脉冲数为k0,就是发送无限数量脉冲;k1000为发送脉冲的频率,可以为其他常数或者d寄存器,32位的请注意,占用两个连续的寄存器空间。y0为执行脉冲的输出点。同时,给你接脉冲输出方向的输出点输出打开或者关闭信号,来控制...
三菱plc
.
dplsy
(d102d100)y0什么意思?
答:
以D103D102的频率,输出D101D100个脉冲,从Y0口输出。D103D102是两个十六位的寄存器D102和D103组成的32位的数据。D101D100同理。望采纳。。。
如何通过
三菱PLC
-3u 控制两台步进电机驱动器 实现x y 轴 绝对DRVA与相 ...
答:
步进的话可以不用DRVA和DRVI,因为这是伺服电机用的,伺服电机要比步进电机更精确,步进电机的话用
DPLSY
和DPLSR(有限脉冲与无限脉冲
指令
)就行了。DPLSY和DPLSR两个用哪个都行可以都试一下用法为:DPLSY K10000(频率)K50000(发出脉冲数)Y0(发出脉冲端口)加上方向线圈得电为正转不加为反转 纯手打...
三菱plc的
call
指令
调用子程序中可以用plsy脉冲指令嘛,当执行完该子程序...
答:
可以的。只要保证CALL指令和
DPLSY指令
前面保证触点接通。脉冲发完后用M8029复位
DPLSY
前面触点,就能保证再次调用时正常使用。
三菱plc
控制伺服马达:用脉冲Y0+方向Y1控制正反转.帮忙编一下程_百度...
答:
有一个专用
命令
,[
DPLSY
D200 D202 Y0]意思是说,从Y0发送连续脉冲,脉冲频率(速度值)是D200,D202是发送的脉冲量,D200、D202是数据寄存器,方便计算及人机界面输入数值。正、反转只要设置Y1开或闭就行了。另外如果要实时读取发送的脉冲量,可以从特殊寄存器D8140里面读取.其他具体可以多看看说明书,...
三菱plc
发脉冲不显示no
答:
三菱plc
发脉冲不显示有很多种可能,需要仔细排查。另外,如果想要三菱plc连续发脉冲则可以采用 plsy (16位)
dplsy
(32位)
指令
,参数设置:[dplsy k0 k1000 y0] 指定发送脉冲数为k0,就是发送无限数量脉冲;k1000为发送脉冲的频率,可以为其他常数或者d寄存器,32位的请注意,占用两个连续的寄存器空间...